Как настроить Rosemount 3051 так, чтобы диапазон отображения был точным до трех знаков после запятой?

2020-05-11View Original

Thread Content

Датчик дифференциального давления Rosemount 3051 используется для измерения расхода; диапазон дифференциального давления определяется с точностью до трех знаков после запятой; По умолчанию указано только 2 цифры; я долго пытался найти способ изменения этого параметра в панели управления ;
Reply #22020-05-16
В последние годы в 3051 такой настройки нет, положение запятой нельзя изменить. Ранние версии 3051 можно изменить. Но количество знаков после запятой не имеет значения, ведь бэкенд-система считывает сигнал тока, который затем преобразуется в данные о разнице давлений; это можно настроить в системе. Никакого влияния. К тому же, если диапазоны измерения расхода и разницы давлений довольно велики, то несколько паскалей на третьем месте не влияют на расход

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.