Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wangduo1122 11.05.2020 в 17:39. Указано, что необходим датчик температуры с диапазоном измерений от 0 до 150°C. Можно ли заменить его на датчик с диапазоном от 0 до 200°C? Для трансмиттера с диапазоном температур 0–150°C значение 20 мА соответствует температуре 150°C; для трансмиттера с диапазоном 0–200°C значение 20 мА соответствует температуре 200°C. При замене трансмиттера нужно ли настраивать значение 20 мА в трансмиттере с диапазоном 0–200°C на уровень 150°C?
Диапазон можно регулировать с помощью панели управления
Нужно изменить, чтобы соответствовало диапазону DCS
То, что сказали наверху, верно: диапазон регулировки пульта управления можно изменить. На самом деле его можно использовать и без изменений — достаточно, чтобы он соответствовал диапазону DCS
Всё зависит от того, совпадает ли диапазон приема сигнала у приемника температуры с диапазоном вашего температурного датчика. Если изменить диапазон на приемнике невозможно, то придется это сделать с вашей стороны. Если же можно договориться об изменении, то вам не нужно ничего делать.
Передатчик можно не менять, но шкалу DCS нужно изменить. Или изменить диапазон измерений трансмиттера. Значения температуры, соответствующие датчикам измерения температуры, не меняются. В качестве примера можно привести терморезисторы: для трансдьюсеров, работающих в диапазоне 0–150°C, значение входного сигнала составляет 100–157,33 Ом; для трансдьюсеров, работающих в диапазоне 0–200°C, это значение составляет 100–175,86 Ом. Если на трансдьюсер, работающий в диапазоне 0–200°C, подать входной сигнал 157,33 Ом, то выходное значение будет соответствовать температуре 150°C. Для DCS изначально диапазон 4–20 мА соответствовал температуре от 0 до 150 °C; при изменении этого диапазона на 0–200 °C необходимо также скорректировать шкалу. .
Можно, просто измените диапазон настройки на одинаковый. На месте и в центральном контрольном пункте диапазоны должны совпадать