Thread Content
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2393993&size=300x300&key=d3a4164f78cfb7c5&nocache=yes&type=fixnone Каков принцип работы и процесс функционирования этой схемы технологического процесса?
Температура — основной параметр, расход — вспомогательный параметр. Температура на выходе газа, образовавшегося в результате разложения, регулируется путем изменения расхода хладагента.
Система селективного управления температурой выхода газов пиролиза и расходом хладагента. При нормальных условиях работы стабильный расход хладагента обеспечивает охлаждение газа, полученного в результате разложения. После охлаждения газа, полученного в результате пиролиза, температура на выходе не должна быть слишком низкой. При слишком низкой температуре вода, содержащаяся в газе, превращается в гидраты, что может привести к засорению трубопроводов. Для этого: клапан управления хладагентом должен быть клапаном с действием от давления воздуха (закрытие при неисправности); при неисправностях клапан закрывается, чтобы избежать чрезмерного охлаждения газов, образующихся в процессе пиролиза ; Контроллер температуры (аварийный контроллер) работает в режиме прямого управления, с чисто пропорциональной регуляцией и большим коэффициентом пропорциональности; при слишком низкой температуре его выходное значение быстро снижается ; Контроллер потока (нормальный контроллер) в обратном режиме, с пропорционально-интегральным действием. В нормальных условиях температура газа, образующегося в процессе разложения, превышает установленную температуру (минимальную температуру); тогда контроллер получает сигнал о положительном отклонении, и его выходной сигнал становится высоким. Селектор (низкий выбор LS) выбирает сигнал выхода контроллера потока, который затем передается на регулирующий клапан для регулирования расхода хладагента. Когда температура газа, выходящего из устройства для пиролиза, опускается ниже установленной температуры (минимальной температуры), контроллер температуры быстро снижает уровень сигнала, который затем передается на регулирующий клапан. Это позволяет быстро уменьшить поток хладагента, чтобы предотвратить слишком низкую температуру газа, выходящего из устройства для пиролиза.
Благодаря вашим объяснениям я понял: это цикл выбора! Здесь используется метод низкого выбора, а критерии оценки — как вы сказали. Спасибо!
Я думаю, нужно проанализировать, использовать ли в нормальных условиях FIC или TIC. 1. Клапаны FO управляются с помощью LS; цель состоит в том, чтобы контроллер аварийного управления мог открыть клапан. Другими словами, когда основной контроллер пытается закрыть клапан, контроллер аварийного управления вмешивается, чтобы не допустить его закрытия. 2. FIC — это контроллер с фиксированным значением, который теоретически не может закрывать клапан; только TIC способен закрывать клапан, поскольку у него есть канал для охлаждения рабочей среды: когда количество газа, образующегося в процессе пиролиза, мало, TIC закрывает клапан. 3. В этот момент FIC берет под контроль клапан, не позволяя ему закрываться, с целью поддержания определенного расхода охлаждающей жидкости, что функционально соответствует роли минимального ограничителя. Следовательно, я понимаю так: TIC — это основной контроллер, а FIC — контроллер переключения.
Не зная требований к этой технологии, невозможно определить, какой контроллер должен использоваться в нормальных режимах работы этой системы селективного управления (с системой аварийного вмешательства).