Thread Content
В компрессоре прибора есть масло, многие клапаны на месте не работают чутко. Как это исправить, чтобы обойтись без масла? Если есть простое и удобное решение, прошу поделиться. Спасибо!
Есть фильтры, системы очистки уже загрязнены и работают некорректно — необходимо заменить электромагнитные клапаны-позиционеры.
Вы имеете в виду такие аномалии, как неполное открытие клапанов из-за наличия масла в системе подачи инструментального воздуха? Как правило, на выходе компрессора должны быть установлены соответствующие фильтры, которые выполняют функцию удаления примесей и разделения масляного тумана ; Во-вторых, в местах конкретного использования также должны быть соответствующие устройства для фильтрации и обезвоживания, особенно в местах использования важных клапанов.
Было бы лучше уточнить ваш вопрос: происходит ли это из-за чрезмерного содержания масла в источнике сжатого воздуха, или же из-за чрезмерного количества масла в устройстве для его подачи в исполнительные механизмы клапанов. Первый вариант маловероятен, поскольку источник газа для приборов — это газ, обезвоженный с помощью очистителя. Если речь идет о наличии масла, то, скорее всего, проблема заключается в фильтре в поршневом компрессоре; адсорбент в устройстве для очистки, вероятно, уже поврежден и не может выполнять свои функции. Сначала следует выяснить причину проблемы, а затем уже рассмотреть способы её решения в качестве справки.
Компримированный воздух, получаемый с помощью шнековых компрессоров, неизбежно содержит масло, воду и пыль. Для удаления этих примесей требуются дополнительные устройства – охлаждающие сушилки и сушилки без теплового воздействия. Только так можно получить качественный воздух для использования в измерительных устройствах. У меня был подобный случай: сжатый воздух, выходящий из компрессора, поступал непосредственно в автоматический клапан через резервуар для сглаживания давления. В этом воздухе содержалось слишком много масла и воды, из-за чего позиционирующие устройства часто ломались. Была необходимость установить устройство для осушения воздуха, но на это никто не обращал внимания
У меня тут всё в порядке, по крайней мере, у меня есть осушитель воздуха, но он не очень эффективен
Центрифуга — это устройство без масла. А где вы видели шнековый насос без масла, о котором говорит автор?
Под «безмасляным» имеется в виду, что масляная и газовая системы разделены. У компании Ингерсоланд есть такие компрессоры; можно поискать информацию о безмасляных шнековых компрессорах.