Как настраивать параметры PID для графиков тенденций вроде этого

2020-05-17View Original

Thread Content

Как показано на рисунке, существует контроллер уровня жидкости LIC101, который регулирует степень открытия вентиля на входе в резервуар. Однако значение выходного сигнала вентиля (MV) и уровень жидкости (PV) изменяются в соответствии с кривыми, показанными на рисунке. Разве это не является примером так называемых «колебаний с постоянной амплитудой»? В настоящее время коэффициент усиления составляет 0,5, а время интеграции — 20 секунд. Как ещё можно настроить устройство, чтобы уровень жидкости оставался стабильным? Спасибо!
Reply #22020-05-18
У вас в настройках есть только время для накопления баллов? Нет настроек пропорционального времени или масштаба? Осцилляции с постоянной амплитудой обычно возникают из-за чрезмерного воздействия. Рекомендуется увеличить время интеграции, чтобы посмотреть, как это повлияет на ситуацию.
Reply #32020-05-18
У коэффициента тоже есть значение, а именно усиление GAIN=0.5. Значит, как коэффициент, так и интеграция слишком велики, их нужно уменьшить, верно? Спасибо
Reply #42020-05-18
Время интегрирования слишком мало, увеличьте его.
Reply #52020-05-18
Сначала настраивается время интегрирования. Время интегрирования обратно пропорционально силе интегрирования: чем больше время интегрирования, тем меньше становится сила интегрирования, и наоборот. Функция интегрирования служит для устранения остаточных ошибок
Reply #62020-05-18
Ваш период интеграции уровня жидкости в 20 секунд слишком мал, это неразумно, ведь сама динамическая реакция уровня жидкости и так довольно медленная. При отсутствии теста на скачки сначала установите время интеграции примерно на 5 минут — это будет примерно правильно, затем постепенно корректируйте его. Значение 0,5 считается в пределах разумного диапазона.
Reply #72020-05-18
Это не обязательно проблема с параметрами — у вас в графике отсутствует время. Судя по изображению, с параметрами всё в порядке. При настройке параметров крайне нежелательно сразу же менять их, не проанализировав причины.
Reply #82020-05-19
Поскольку это похоже на колебания с постоянной амплитудой, значит, усиление слишком велико, его нужно уменьшить. Интегрирование помогает устранить остаточные отклонения и предотвращает сильные колебания. Время интегрирования здесь не является критически важным; для систем контроля уровня я устанавливаю время интегрирования менее 10 секунд, и это также дает хороший результат.
Reply #92020-09-05
Слишком малая величина произведения коэффициента пропорциональности и времени интегрирования управления уровнем жидкости является причиной колебаний уровня. Сначала измените время интеграции на 300 секунд, а коэффициент — на 1
Reply #102020-09-07
Использование сильной интеграции для контроля уровня жидкости определенно неправильно. Последствия в основном — незначительные колебания одинаковой амплитуды
Reply #112020-09-09
Чувствительность к пропорциональному сигналу может быть немного меньше, а значение интеграции — больше.
Reply #122020-09-09
Если в системе присутствуют нелинейные элементы, могут возникать устойчивые колебания постоянной амплитуды, и корректировка параметров контроллера не поможет решить эту проблему.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.