Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем boligebo 20-05-2020 в 18:01. Руководитель ушел с должности, и теперь необходимо заниматься вопросами электрооборудования и систем контроля температуры. Прошу у экспертов совета: с какой стороны лучше подавать напряжение 24VDC на точки DI/DO — с платы разъемов или из внешнего блока питания приборов? Есть ли различия в рекомендуемых способах питания для систем DCS и PLC? Для питания внешних цепей DO системы управления DCS в текущем проекте используется источник питания из блока питания приборов, а для цепей DI — источник питания с терминальной платы. Конечно, согласно инструкции к карте, оба способа являются допустимыми.
У них разное назначение, разное питание. Например, точки DO делятся на сухие и влажные. Сухая точка — это такая точка, для которой в цепи не требуется питание, а влажная точка — это такая точка, для которой в цепи необходимо питание
Система управления плохо принимает DI-сигналы с внешним источником (так называемые влажные контакты). Если для DI вы используете плату с контактами, то 24 В подается на эту плату в качестве напряжения цепи DI. DO обычно используется для управления нагрузкой или для подключения к MCC; во всех случаях применяется изоляция с помощью реле. Учитывая невысокую способность канала DO к подаче нагрузки, принцип заключается в следующем: 24 В подаются на плату разъемов в качестве напряжения для катушек, а питание нагрузок на месте обеспечивается от постоянного источника питания в шкафу питания. Источником обоих способов на самом деле является источник постоянного тока 24 В (обычно с резервным каналом). Можно понимать это так: за исключением нагрузки DO, для которой предусмотрено отдельное питание 24 В (так называемое питание от пользователя), вся остальная подача энергии находится в ведении производителя системы. Выбор источника питания обеспечивает удобство технического обслуживания терминальной платы; на плате имеются индикаторы/фильтры. Система Central Control 700 — вот так я и делаю. Хотя у PLC есть возможность выбора панели разъемов (см. Siemens), в обычных проектах она редко используется. Поэтому напряжение в цепи DI DO обычно подается непосредственно на плату, либо через шину разъемов формируется цепь с каналами IO.