С какой стороны внешней схемы питания рекомендуется подавать питание на точки DI/DO?

2020-05-20View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем boligebo 20-05-2020 в 18:01. Руководитель ушел с должности, и теперь необходимо заниматься вопросами электрооборудования и систем контроля температуры. Прошу у экспертов совета: с какой стороны лучше подавать напряжение 24VDC на точки DI/DO — с платы разъемов или из внешнего блока питания приборов? Есть ли различия в рекомендуемых способах питания для систем DCS и PLC? Для питания внешних цепей DO системы управления DCS в текущем проекте используется источник питания из блока питания приборов, а для цепей DI — источник питания с терминальной платы. Конечно, согласно инструкции к карте, оба способа являются допустимыми.
Reply #22020-05-21
У них разное назначение, разное питание. Например, точки DO делятся на сухие и влажные. Сухая точка — это такая точка, для которой в цепи не требуется питание, а влажная точка — это такая точка, для которой в цепи необходимо питание
Reply #32020-05-21
Система управления плохо принимает DI-сигналы с внешним источником (так называемые влажные контакты). Если для DI вы используете плату с контактами, то 24 В подается на эту плату в качестве напряжения цепи DI. DO обычно используется для управления нагрузкой или для подключения к MCC; во всех случаях применяется изоляция с помощью реле. Учитывая невысокую способность канала DO к подаче нагрузки, принцип заключается в следующем: 24 В подаются на плату разъемов в качестве напряжения для катушек, а питание нагрузок на месте обеспечивается от постоянного источника питания в шкафу питания. Источником обоих способов на самом деле является источник постоянного тока 24 В (обычно с резервным каналом). Можно понимать это так: за исключением нагрузки DO, для которой предусмотрено отдельное питание 24 В (так называемое питание от пользователя), вся остальная подача энергии находится в ведении производителя системы. Выбор источника питания обеспечивает удобство технического обслуживания терминальной платы; на плате имеются индикаторы/фильтры. Система Central Control 700 — вот так я и делаю. Хотя у PLC есть возможность выбора панели разъемов (см. Siemens), в обычных проектах она редко используется. Поэтому напряжение в цепи DI DO обычно подается непосредственно на плату, либо через шину разъемов формируется цепь с каналами IO.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.