В повседневной производственной деятельности соответствует ли использование системы DCS для управления открытием и закрытием клапанов требованиям проектных спецификаций?
Reply #22020-05-21
SH/T3007-2014 5.4.3 Резервуарам для хранения жидкостей с токсичностью I и II классов, резервуарам для горючих жидкостей классов АB и АA с объемом 3000 кубических метров и более, а также резервуарам для других жидкостей с объемом 10000 кубических метров и более должны быть установлены сигнализаторы высокого уровня жидкости и системы блокировки. Сигнализаторы высокого уровня жидкости должны обеспечивать автоматическое закрытие клапанов управления входными трубопроводами резервуара.
Reply #32020-05-22
Должно быть всё в порядке, я уже использовал это раньше — осуществляется взаимосвязь через уровень жидкости в устройстве и открытие/закрытие клапанов.
Reply #42020-05-22
Согласно стандартным требованиям, системы безопасности и управления должны быть независимыми друг от друга, причем всю функцию обеспечения безопасности должна выполнять система SIS. Но во многих странах системы управления и безопасности не разделены: DCS выполняет функции управления, а также функции обеспечения безопасности!
Reply #52020-05-25
Рекомендуется добавить ещё один датчик уровня в качестве резерва
Reply #62020-05-25
Рассмотрим каждую конкретную проблему отдельно. Уровень жидкости в каком оборудовании, относится ли оно к категории процессов с двумя критическими точками и одним критическим параметром, проводились ли анализы HAZOP и LOPA, требуется ли на основе результатов этих анализов установка SIF? Если это не нужно, я думаю, что эту функцию блокировки можно реализовать с помощью DCS.
Reply #72020-05-25
Должно быть, можно. Какая система там. Большие системы обычно контролируют уровень жидкости, поддерживая его на определенном значении.
Reply #82020-05-26
Вероятно, это не соответствует требованиям безопасности. Защита уровня жидкости в DCS является вспомогательным элементом системы управления; настоящей системой защиты является SIS. Две системы являются независимыми.
Reply #92020-05-28
Нет проблем. Если после анализа SIL система не переходит в режим SIS, то использование клапанов с переключением для управления в режиме «вкл/выкл» на стороне DCS является обычной практикой. Например, в резервуаре для разделения жидкости у входа в компрессор имеется защита от слишком высокого уровня жидкости, подключенная к системе SIS. Обычно там накапливается небольшое количество жидкости. В таком случае на стороне DCS можно установить контроль уровня жидкости: при уровне 50% открыть клапан для слива жидкости, а при уровне 20% — закрыть его. Таким образом можно осуществлять периодический слив жидкости.
Reply #102020-05-28
Если используется только DCS, то для управления процессом применяются регулирующие клапаны, а для автоматического управления — клапаны с контроллерами DCS; в этом нет никаких проблем. Если в системе предусмотрены DCS и SIS, то нельзя использовать DCS для управления клапанами SIS — они должны быть управляемы независимо
Reply #112020-06-02
Благодарю за совет... Сам баллон не очень большой... После консультации с дизайн-студией сказали, что это возможно.
Reply #122020-06-02
Эмм... раньше я не сталкивался с таким дизайном... у меня мало опыта
Reply #132020-06-02
Да... сначала я тоже так думал, что это будет независимо от Sis... так что, наверное, всё получится. Спасибо
Reply #142020-06-02
Чтобы избежать ложных сигналов от одного датчика уровня, верно? Сделать ещё один резервный вариант, а потом выбрать один из двух, да?
Reply #152020-06-02
Этот буферный резервуар используется для приготовления растворов; он спроектирован в виде мерного сосуда…
Reply #162020-06-02
sis работает независимо... касается только сети DCS
Reply #172020-06-10
В анализе HAZPO и классификации SIL механизмы блокировки, не входящие в состав SIS, могут быть реализованы с помощью DCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.