Обратное подключение кабеля питания привело к отсутствию отображения на радарном уровнемере

2020-05-22View Original

Thread Content

I. Категория неисправности: на дисплее радиолокационного уровнемера нет отображения. II. Тип прибора: радиолокационный уровнемер. III. Модель производителя: Производитель: Xi’an Dinghua Electronics Co., Ltd ; Модель: DHE-RD-5100. IV. Описание условий использования: стандартное измерение уровня жидкости в баллонах из пропилена, диапазон измерений — 12,3 метра. V. Описание симптомов неисправности: после капитального ремонта на заводе приборы не показывают показатели. До капитального ремонта показатели были в норме. VI. Меры безопасности перед работой: при обнаружении отсутствия показаний на приборе необходимо немедленно отключить его питание, чтобы избежать более серьезных ущербов в результате короткого замыкания в приборе. VII. Анализ причин неисправностей и подходы к их определению: 1. Проверьте, соответствует ли напряжение питания требованиям, указанным на маркировке прибора, чтобы исключить проблемы с источником питания ; 2. Проверили проблемы с подключением питания прибора и обнаружили, что монтажник перепутал полюса питания; было установлено, что причина — в неправильном подключении ; 3. Проверьте, включена ли функция подсветки индикаторов ; 4. Проверьте, правильно ли подключен модуль дисплея, чтобы исключить неисправности в его подключении ; 5. Проверьте, находится ли ток прибора в правильном диапазоне, и устраните неисправности на дисплее ; 6. При проверке этой неисправности проблема была обнаружена уже на 2-м шаге; шаги 3, 4 и 5 можно пропустить. VIII. Эффективные способы устранения неисправностей: после повторной настройки подключений показания прибора возвращаются к нормальному состоянию. IX. Меры по предотвращению неисправностей и их устранению: 1. Усилить обучение соответствующих сотрудников по вопросам, связанным с радарными приборами для измерения уровня жидкостей ; 2. Повысить ответственность сотрудников, работающих с приборами. X. Опыт устранения неисправностей: при отсутствии отображения данных на радиолокационном датчике уровня можно провести проверку согласно вышеуказанным причинам неисправностей и шагам 1–5. Если после выполнения всех этих шагов датчик по-прежнему не отображает данные, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам производителя.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.