Вопрос к экспертам: как выбрать сигнализацию на обнаружение хлора

2020-05-23View Original

Thread Content

Ранее у датчиков обнаружения хлора, которые мы использовали, иногда возникали проблемы с отклонением показаний от нуля. После введения новых стандартов мы использовали их, чтобы убедить руководство заменить датчики на новые. Что касается установки порогов обнаружения хлора, то согласно стандартам требуется устанавливать пороги на уровне 1,39 ppm и 2,78 ppm для первого и второго уровней оповещения. Однако из-за проблем с отклонением показаний от нуля, а также на основании данных, приведенных в отчетах местных служб контроля, мы установили пороги на уровне 2 ppm и 4 ppm для первого и второго уровней оповещения соответственно! Теоретически это превышает **нормы, но я также действую в целях безопасности, чтобы избежать частых ложных сигналов, которые могут привести к расслабленности персонала и происшествиям! В итоге эксперт без лишних слов указал на серьезную проблему, и мне стало очень обидно, поэтому я решила пожаловаться: '(:'( Датчики клора, приобретенные на этот раз, относятся к модели Teian, а принцип их работы — электрохимический! Действительно чувствую себя угнетенным:'(:'(
Reply #22020-05-24
Первый уровень — 0,16 ppm, второй уровень — 0,32 ppm
Reply #32020-05-27
Как это рассчитывается? Есть какие-то основания или формулы?
Reply #42020-05-28
Какой стандарт определяет 1,39 и 2,78?
Reply #52020-05-30
Как ты рассчитал эти данные? На какие нормы основано? Можно ли реализовать сигнализацию этой марки?
Reply #62020-05-30
50493 версия 2019 года, рассчитано по методу IDLH
Reply #72020-11-11
У нас сейчас тоже возникла эта проблема. В настоящее время установленный нами показатель составляет 1 ммп, но кто-то предлагает изменить его на 0,3 ppm, что тоже проблематично

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.