【Вопрос о помощи】Датчик дифференциального давления дает неточные показания, срочно нужна помощь!

2020-05-24View Original

Thread Content

Реконденсатор СПГ имеет высоту 15 метров, оснащен тремя датчиками уровня с разницей давлений и соединен трубопроводами для передачи давления! В трубе для передачи давления отсутствуют меры изоляции! Сейчас все три уровнемера показывают неверные значения! 1. Первый датчик уровня измеряет уровень жидкости в диапазоне от 0 до 4,8 метра; он установлен между секциями высокого и низкого давления.
2. Второй датчик измеряет уровень жидкости в диапазоне от 5,7 до 14,2 метра; он установлен на уровне выше, чем секция низкого давления. Диапазон измерений для этого датчика задан в системе DCS – от 5,7 до 14,2 метра.
3. Третий датчик измеряет уровень жидкости в диапазоне от 0,8 до 14,2 метра; он также установлен на уровне выше, чем секция низкого давления. Диапазон измерений для этого датчика также задан в системе DCS – от 0,8 до 14,2 метра.
Все три датчика используются для совместного измерения уровня жидкости. В трубопроводах, соединяющих секции высокого и низкого давления, не предусмотрены меры по защите от охлаждения Никто не выполнил миграцию! В трубке для передачи давления тоже нет изоляционной жидкости! Сейчас проблема в том, что уровень жидкого СПГ в контейнере превышает 10 метров. Однако уровень жидкости, рассчитанный на основе показаний датчика разницы давлений, составил: первый — 4,4 метра, что не является полным диапазоном измерения; второй — 12,1 метра; третий — 12,6 метра! Судя по тенденциям, разница между вторым и третьим остается довольно стабильной. Держать в диапазоне от 0,5 до 0,6 метра. Сейчас хочу решить следующие проблемы: 1. Почему при уровне жидкости, значительно превышающем 4,8 метра, полученное по расчетам значение составляет всего 4,4 метра? ; 2. Как решить проблему ошибки между вторым и третьим ; Из-за небольших проблем с настройкой в DCS можно выполнять только расчеты. Плотность исчисляется как 0,42 г/см³, G=9,8. Можете помочь проанализировать причину? Срочно!
Reply #22020-05-25
Плотность трубопровода для измерения разницы давлений не совпадает с плотностью жидкости в колонне. Поскольку плотность СПГ довольно низкая, отклонения бывают такими большими.
Reply #32020-05-25
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ЗhiGE 25.05.2020 в 13:18. Для обеспечения принудительного нагрева трубопровода используется система подогрева, что способствует испарению жидкости LNG внутри трубопровода, особенно в области, близкой к отверстию для измерения давления. Можно пропустить пар по трубе для передачи давления, чтобы проверить эффективность; в первом случае показания должны достигать полного диапазона ; Также необходимо проверить, нет ли у трубопроводов для передачи давления и соединений мест утечек.
Reply #42020-05-25
Внутри трубопровода для передачи давления находится газ, находящийся в замкнутом состоянии; LNG, находящееся в башне, оказывает действие на этот газ. На втором этапе был только один кожух, и при полном осмотре не обнаружено никаких мест утечки воздуха.
Reply #52020-05-25
Сейчас трансмиттер установлен над газовой трубой; за корневым клапаном находится труба для передачи давления, причем она не оборудована системой подогрева. При нормальном подключении на высоком и низком давлениях в трубке для передачи давления не образуется иней, а температура близка к нормальной. Однако при сливе воздуха из трубки для передачи давления она быстро покрывается инеем, начиная с её основания. Возможно ли, что проблема во ошибке передатчика? По моим часам — от -100 кПа до 100 кПа.
Reply #62020-05-25
1. Причины, методы и чертежи уже присланы вам, так что можно попробовать, чтобы удовлетворить любопытство. 2. Подозрение на ошибку передатчика: изолируют группу клапанов, выравнивают и проверяют ноль; если это не помогает, проводят офлайн-калибровку. 3. Первый уровень жидкости: P = 4,8 * 9,8 * 0,42 * 10^3 = 19,76 кПа. Этого значения должно хватить для измерения уровня жидкости.
4. Рекомендуется устанавливать датчик разности давлений для измерения первого уровня жидкости на одном уровне с датчиком, измеряющим положительное давление; при этом на стороне отрицательного давления необходимо обеспечить процесс газификации.
Reply #72020-05-25
Правильный вариант — 8-й этаж. Место установки крайне запутанное, и перенести его сложно (кто знает, есть ли в трубах жидкий LNG). Рекомендуется устанавливать передатчики согласно четвертому пункту инструкции для 8-го этажа, а также обеспечивать принудительную газификацию труб с отрицательным давлением
Reply #82020-05-25
С местом установки действительно проблема; Завод представляет собой станцию приема СПГ. В отличие от химических установок, здесь нет сложной архитектуры; на месте нет пара. Для очистки оборудования использовался лишь 7 кг азота. В оборудование уже подан СПГ, поэтому дальнейшие действия невозможны. Второй и третий уже обработаны, остается наблюдать за эффектом ; Первый все еще 4,4–4,5 метра, достичь 4,8 метров невозможно. Текущий способ — снизить уровень жидкости в контейнере ниже 4,8 метра, чтобы посмотреть, происходит ли линейное изменение у первого. Затем попробуйте принудительное нагревание. Поскольку я всегда работал в отрасли СПГ, у меня не было опыта работы с системами теплоподдержания. Это применяется только для принудительной газификации на стороне отрицательного давления?
Reply #92020-05-25
Но если есть СПГ или трубопровод давления заблокирован, это может привести к образованию инея в части трубопровода давления. Трубопроводы для передачи давления на месте работы находятся при комнатной температуре. Лед образуется только вблизи основания места измерения давления.
Reply #102020-05-25
Трубопровод на низком давлении должен идти к вершине башни, а затем возвращаться обратно.
Reply #112020-05-31
Вот схематичное изображение, чтобы все могли ознакомиться!
Reply #122020-05-31
Не стоит задумываться над этим вопросом: у первого значения не указано 4,8 метра. Это потому, что у вас неправильный диапазон. На диапазон измерений влияют только плотность, g и высота. Только эти три фактора, достаточно их проанализировать, и всё становится ясно. Высота 4,8 метра — должно быть всё в порядке ; Значение g можно определить с точностью до 9,8, проблем нет ; Остается только плотность! У вас, вероятно, проблемы с плотностью СПГ. Скажите, по какому показателю рассчитывается ваша плотность. Проверьте, верен ли этот показатель — и всё будет в порядке!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.