Проблема заземления приборов на месте

2020-05-25View Original

Thread Content

Уважаемые специалисты: согласно новым требованиям к проектированию заземления приборных систем, корпуса приборов, установленных на месте, должны быть заземлены. Хотел бы узнать, нужно ли заземлять все корпуса приборов, находящихся на месте? Как именно подключать? Есть ли требования к тому, куда его подключать? Сколько квадратных миллиметров провода? Какой цвет нити? Есть ли организации, которые уже это внедрили? Можете дать совет? Спасибо!
Reply #22020-05-25
https://www.sohu.com/a/221645360_691475 Похоже, здесь содержится довольно полная информация, её можно изучить в качестве примера!
Reply #32020-05-25
SHT 3081-2019 «Стандарты проектирования заземления приборов в нефтехимической промышленности» 4.1.5 В средах, где присутствуют взрывоопасные газы, металлические корпуса приборов, металлические защитные коробки и металлические коробки для подключения проводов, используемые в системах, которые не являются безопасными по своей природе, должны иметь систему защитного заземления. У приборов, используемых в системах, которые являются безопасными по своей природе, металлические корпуса, металлические защитные коробки и металлические коробки для подключения проводов могут не иметь системы защитного заземления.
Reply #42020-05-26
Для заземления существуют стандартные нормы, которые можно использовать в качестве ориентира. Некоторые приборы должны быть заземлены, а некоторые — нет; это необходимо определять в зависимости от конкретных условий и соответствующих стандартов.
Reply #52020-05-30
Какие устройства должны быть подключены к земле непосредственно на месте установки, а какие — нет? Можете сказать конкретнее?
Reply #62020-06-03
Почему бы вам самим не посмотреть стандартные спецификации?
Reply #72020-06-05
1. Посмотрите инструкцию по использованию и установке прибора, там указаны требования; 2. Все устройства, кроме устройств типа «инклюзивная безопасность», должны быть подключены к земле
Reply #82020-06-05
Именно потому, что не могу понять, и обращаюсь за помощью.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.