Могут ли точки, отсутствующие в аналитической схеме LOPA, попасть в систему SIS? Есть ли соответствующие нормативные требования? ? ? ?

2020-05-26View Original

Thread Content

Могут ли точки, отсутствующие в аналитической схеме LOPA, попасть в систему SIS? Есть ли соответствующие нормативные требования? ? ? ?
Reply #22020-05-27
SYT10045-2003 Применение систем безопасности в процессах промышленного производства. Спросите у проектного института или у третьей стороны, которая проводит оценку.
Reply #32020-05-27
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем J 丶 L Ночной странник 27.05.2020 в 11:24. Руководство по применению метода анализа защитных слоев (LOPA) согласно стандарту GBT 32857-2016; Руководство по применению метода анализа защитных слоев (LOPA) согласно стандарту AQT 3054-2015; Стандарт функциональной безопасности для электрических/электронных/программируемых электронных систем с точки зрения безопасности – IEC 61508; IEC 61511 — стандарт функциональной безопасности систем автоматики для промышленных процессов ; SYT10045-2003 Применение систем безопасности в процессах промышленного производства.
Reply #42020-05-27
В промышленной практике, как правило, после проведения качественного анализа рисков, такого как HAZOP или использования чек-листов, для тех результатов, которые оказываются слишком сложными, слишком опасными или требуют внедрения систем SIS, применяется метод LOPA. Если в результатах нет элементов, которые слишком сложны, слишком опасны или требуют применения системы SIS, тогда можно сразу определить уровень SIL. На основе этого уровня определяется, какие элементы должны быть включены в систему SIS. Таким образом, элементы, отсутствующие в анализе LOPA, могут быть включены в систему SIS. Нормы для верхних этажей установлены заранее, поэтому я их не перечисляю.
Reply #52020-05-27
Можно~ Теоретически можно включить в SIS все те моменты, которые считаете важными. Ведь наличие SIS представляет собой дополнительный слой защиты, и никогда не бывает лишним усиливать безопасность. Однако следует иметь в виду, что добавление небольшого количества точек в SIS допустимо, но добавление большого количества точек управления процессом — нет. В стандарте GB50770 5.0.10 четко указано, что система безопасности не должна вмешиваться в работу основной системы управления процессом или заменять ее. Поэтому, если вы считаете, что кто-то особенно важен, его можно добавить при наличии соответствующих причин (у нас есть проекты, в которых вся логика управления движением помещается в SIS), но если добавить всех, возникнут проблемы. В любом случае, из-за специфики метода анализа HAZOP результаты всегда будут разными. Не стоит слишком углубляться в одну-две детали; те пункты, которые обязательно необходимо учесть, следует включить в анализ, а остальное — решать в зависимости от обстоятельств.
Reply #62020-05-28
Если некоторые моменты не были проанализированы и не отражены в отчетах по анализу HAZOP и LOPA, можно ли включить их в SIS?
Reply #72020-07-02
Можно использовать всё, что предназначено для безопасных интерлокаций, даже если об этом не упоминается в LOPA. Однако система SIS обычно не участвует в нормальном управлении производством, хотя технически это возможно. Помните! Раз уж это для безопасности! Тогда можно.
Reply #82020-07-08
Точки, отсутствующие в анализе LOPA, также могут быть включены в SIS. Согласно документу Главного управления по охране труда № 320124 116, объекты, относящиеся к категории «два ключевых и один критически важный», должны быть включены в SIS. Для входа в SIS существует предварительное условие: необходимо соблюдение требований пунктов 5.0.8/9/10, 6.1.7, 7.1.3 и других положений стандарта GB T50770-2013.
Reply #92021-01-04
Теоретически отчет LOPA должен быть включен; Два ключевых момента и одно важное положение обязательно должны быть включены ; **Вход запрещен, если это не предусмотрено правилами; например, в провинции Цзянсу уровень жидкости в резервуарах для хранения хлора должен соответствовать стандарту SIL2. В LOPA, если значение PFD составляет от 0,1 до 1, решение может быть принято в соответствии с требованиями заказчика
Reply #102021-01-05
Конечно, можно. LOPA — это лишь один из способов определения уровня SIL; в нашей стране обычно предпочитают использовать LOPA для определения того, что может быть включено в SIS. Но помимо LOPA, в них также можно войти для других циклов, которые вы считаете важными. Но не вводите слишком много, и не используйте как BPCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.