HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

При открытом балансировочном клапане датчика дифференциального давления EJA по-прежнему отображается дифференциальное давление. Причины этого

2020-05-27View Original

Thread Content

Оборудование на месте находится в рабочем состоянии. Давление на низконапорной и высоконапорной сторонах составляет менее 1 МПа; такая ситуация возникла во время наладки. При эксплуатации оборудования, когда действуют как положительное, так и отрицательное давления, открывается только балансировочный клапан. В результате разница давлений снижается, но она все еще сохраняется, причем ее значение довольно велико. Разница давлений снизится до нуля только после закрытия клапанов высокого и низкого давления. Измеряется уровень жидкости с низкой температурой кипения. Давление газовой фазы в колонне — 0,6 МПа, уровень жидкости — 12 метров, высота колонны — 15 метров. Почему после открытия регулирующего клапана разница давлений не возвращается к нулю? Хотя это и не повлияло, я не могу понять причину. Первоначально предполагалось, что это связано с тем, что регулирующий клапан является игольчатым и обеспечивает снижение давления. Не знаю, не по этой ли причине.
Reply #22020-05-28
Давление в трубопроводах для передачи давления высокого и низкого давления влияет на трансмиттер, поэтому необходимо закрыть клапаны этих трубопроводов.
Reply #32020-05-29
1. Откройте клапан балансировки — дифференциальное давление должно быть равно 0. 2. Закройте клапаны на низкодавочной и высокодавочной сторонах, затем проверьте, остается ли дифференциальное давление равным 0
Reply #42020-05-29
Проблема в забитой трубке для передачи давления или в клапанной сборке?
Reply #52020-05-30
Измерение уровня жидкости, наверное, не окажет никакого влияния.
Reply #62020-05-30
Датчик дифференциального давления очень чувствителен: даже при открытии клапана балансировки разница давления в положительной и отрицательной трубах сохраняется, что по-прежнему влияет на датчик
Reply #72020-06-16
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем cqdfwy 16.06.2020 в 10:30. Уровень жидкости в башне составляет 12 метров. Когда клапаны высокого и низкого давления на трансмиттере не закрыты, камеры высокого и низкого давления подвергаются воздействию давления этой столба жидкости. Даже если клапан балансировки открыт, его площадь поперечного сечения слишком мала, чтобы компенсировать воздействие давления столба жидкости (клапан балансировки позволяет жидкости течь под действием разницы давлений по обе стороны, пока разница давлений не станет нулевой, тем самым достигая баланса давлений). Только в том случае, если в башню не поступает и не уходит материал, и проходит достаточно длительное время, клапан балансировки может устранить воздействие давления столба жидкости, что позволяет трансмиттеру вернуться к нулевому значению. Чем ниже уровень жидкости, тем меньше влияние.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.