Серия статей о предотвращении распространения распространенных проблем при установке приборов (часть 1). Приглашаем всех участников активно участвовать в обсуждении этих проблем (за конструктивные предложения предусмотрена щедрая награда; наличие соответствующих изображений будет добавлять дополнительные баллы). Также просим собирать информацию о возникающих проблемах и способах их решения, чтобы избежать появления аналогичных проблем в будущем и создать благоприятные условия для проведения ремонтных работ. Спасибо! 1. При монтаже каркаса лотков недостаточно кронштейнов и подвесов, расстояние между опорами при монтаже слишком велико, либо кронштейны расположены неравномерно, имеют недостаточную прочность, не являются ровными и надежными, а точки крепления — слабыми. l Анализ и профилактика: l При монтаже мостовой конструкции кронштейны или опоры должны устанавливаться в соответствии с следующими правилами: l В расстоянии 0,5 м от обоих концов соединения мостовой конструкции ; Каждые 1,5–3 м ; на повороте ; Вертикальные кабельные короба располагаются каждые 1,5 метра. Кронштейны и опоры должны быть установлены вертикально, аккуратно, прочно, без какого-либо наклона. Болты крепления панелей к мостовой конструкции затянуты тщательно, без пропусков; гайки расположены с внешней стороны мостовой конструкции. Кабельные лотки должны располагаться под трубопроводами легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов, а также тепловыми трубопроводами. На обоих концах соединительных элементов между металлическими каркасами должно быть не менее 2 болтов для фиксации с противоскольжающими гайками или противоскольжающими шайбами. Отклонение кабельной рамы влево и вправо не должно превышать 50 мм ; Допуск к углу наклона кабельной трассы на один метр не должен превышать 2 мм ; Допуск отклонения вертикальности кабельной рамы не должен превышать 3 мм. Кронштейны для мостовых конструкций должны быть расположены на равных расстояниях друг от друга, обеспечивать равномерное распределение нагрузки, иметь аккуратный внешний вид и быть прочно сварены. Для крепления сначала выбирают кронштейн или подвеску, затем — опору.
Reply #22020-05-29
2 При монтаже оцинкованных кабельных труб используются не U-образные крепления, а трубы просто свариваются непосредственно к каркасу. Углы труб для прокладки проводов более 2, что затрудняет прокладку. Длина трубы для прокладки проводов недостаточна; вместо установки специальных коробок для проводов была использована просто сваренная стальная труба, что привело к повреждению антикоррозионного покрытия.
Reply #32020-05-29
Еще один важный момент: кабельные лотки должны быть надежно закреплены на кронштейнах. Во многих местах этого не сделано; считается, что после прокладки кабелей проблему можно решить за счет их собственного веса. Однако такой подход не является надежным.
Reply #42020-05-30
3. Устанавливайте манометры; в любом случае необходимо использовать изгибы для конденсата — под предлогом обеспечения амортизации, что приводит к расточительству. Для установки манометра не нужны прокладки; при обмотке резьбы тефлоновой лентой возникают утечки.
Reply #52020-05-30
Кроме того, через определенные интервалы необходимо предусматривать зону для растяжения. Кабельные лотки крепятся к кронштейнам с помощью фиксирующих зажимов, а секции, способные к растяжению, — с помощью скользящих зажимов.
Reply #62020-05-31
При монтаже кабельных лотков необходимо обязательно разделять лотки для управляющих кабелей и кабелей электроснабжения! Если невозможно их разделить, например, когда они находятся в кабельном туннеле, необходимо отдельно изолировать линии управления. Для этого в кабельном туннеле устанавливают небольшие металлические каркасы, которые предотвращают помехи сигналам
Reply #72020-05-31
При выборе места установки термометра не обязательно размещать его на расстоянии 1/3 от конца трубы. Необходимо учитывать скорость потока жидкости и диаметр трубы. Например, в местах с большим диаметром труб, таких как выход из насоса, требуется утолщить защитную оболочку термометра и уменьшить глубину его установки для предотвращения эффекта ударного напора при запуске оборудования. Если термометр может быть установлен только в месте изгиба трубы, то также необходимо утолщить защитную оболочку или уменьшить длину установки
Reply #82020-06-02
4. Установка расходомера: независимо от типа расходомера, длина участка прямой трубы должна составлять «10 единиц впереди и 5 единиц сзади». Если не внимательно прочитать инструкцию, можно ошибиться: не всегда требуется длина участка в 10 единиц; в некоторых случаях достаточно меньшей длины, а в других — более большой.
Reply #92020-06-02
Недавно начал работать на заводе по техническому обслуживанию приборов. Почти во всех соединениях взрывозащищенных гибких шлангов для подключения приборов никогда не используется тетрафторопластовая лента; при подключении приборов места размотки кабелей также не оборачиваются изолентой.
Reply #102020-06-03
Отличная статья — опыт, который невозможно купить за деньги. Супер.
Reply #112020-06-04
Неправильное направление подключения датчиков давления. Следует ознакомиться с инструкцией по установке. Резервуар для конденсации пара должен находиться в максимально горизонтальном положении, причем уровень его верхней и нижней частей должен быть одинаковым.
Reply #122020-06-05
Учусь*. :рукопожатие
Reply #132020-06-06
Расстояние между прямыми отрезками превышает 30 м, поэтому необходимо предусмотреть зоны для растяжения; Если используется скользящая перекладина, можно не предусматривать зазор для растяжения.
Reply #142020-06-06
Подключиться к веселью 1. Выход UPS — 220 В, система питания TN-S, фаза N не заземлена, в результате чего на N с стороны приборов появляется напряжение относительно земли. 2. Собственный источник напряжения 24 В постоянного тока у прибора не имеет заземления, из-за чего напряжение 24 В в разных шкафах отличается.
Reply #152020-06-10
Сигнальные кабели проходят через кабель-каналы и взрывозащищенные гибкие трубы внутри мостовой конструкции до приборов; уплотнение недостаточное, из-за чего происходит серьезный проникновение воды.
Reply #162020-06-13
Когда датчики температуры, давления, расхода и т. д. должны быть установлены в близких друг к другу участках трубопровода, необходимо соблюдать определенный порядок их размещения. Рекомендуется устанавливать сначала датчик давления и расходомер. Датчик температуры следует устанавливать в конце трубопровода, поскольку его введение внутрь трубопровода может привести к изменению скорости потока
Reply #172020-06-17
Конденсационный изгиб предназначен не для кэширования, а для охлаждения высокотемпературных сред!
Reply #182020-06-17
К электрическим разъемам вообще не нужно использовать термоусадочную ленту — это делается для обеспечения электрической проводимости защитного заземления. Только интерфейс подачи с резьбой NPT, где используется уплотнительная лента (коническое уплотнение). Для резьбы M не нужно использовать термоусадочную ленту, достаточно просто использовать прокладки (закрытие осуществляется за счёт контакта поверхностей)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.