Как контролировать скорость изменения значений настройки приборов DCS (SV)

2020-05-30View Original

Thread Content

Прошу совета у экспертов: в системе Hikari DCS3000 для параметра 1FIC1130 необходимо изменить значение SV с 100 KG/ч на 200 KG/ч. Это должно произойти за 2 часа. Значение SV должно постепенно повышаться от 100 KG/ч до 200 KG/ч в течение 2 часов, а не сразу достигать значения 200 KG/ч. Я слышал, что для этого можно использовать функциональные блоки VELLIM или FUNC-VAR. Но я не знаю, как связать эти блоки с параметром 1FIC1130. Возможно, существуют другие способы решения этой проблемы. Буду очень благодарен, если кто-нибудь сможет предоставить схему подключения. Спасибо!!
Reply #22020-05-30
Почему управление расходом в Йокогаве происходит так медленно? Вероятно, это связано с требованиями технологического процесса
Reply #32020-05-31
1FIC1130 — схема управления? Необходимо ознакомиться с первоначальным планом управления 1FIC1130, требованиями к управлению процессом и ограничениями, чтобы дать рекомендации и определить, как подключить 1FIC1130.
Reply #42020-06-02
1FIC1130 — это прибор типа PID. По требованиям производства значение параметра установки SV должно быть изменено с 100 КГ/Ч на 200 КГ/Ч. После изменения значения установки с 100 на 200, значение SV будет постепенно расти от 100 до 200; на это потребуется 2 часа (приращение происходит постепенно, в виде кривой), а не мгновенное изменение с 100 КГ/Ч на 200 КГ/Ч. Такой подход способствует более стабильной работе оборудования. Я слышал, что для этого можно использовать функциональные блоки VELLIM или FUNC-VAR, но я не знаю, как их соединить с устройством 1FIC1130. Прошу совета! Возможно, есть какие-то другие лучшие способы
Reply #52020-06-02
Я думаю, что можно изменить параметры PID, конечно, при условии, что это допускается технологией
Reply #62020-06-02
С помощью модуля VELLIM мы именно так делаем все наши SV ramp. Выходной контакт модуля VELLIM подается на SET модуля PID. После установки в разделе TUNING модуля VELLIM необходимо отдельно для параметров DMVP и DMVM задать скорость увеличения и снижения SV (необходимо обратить внимание на настройку единиц времени — параметр TU)
Reply #72020-06-03
Выход OUT(MV) модуля VELLIM подключается к входу SET(SV) модуля PID 1FIC1130; таким образом устанавливаются значения DMVP (предел верхней скорости) и DMVM (предел нижней скорости). Остальные параметры задаются по мере необходимости. Установить для 1FIC1130 значение CAS, для VELLIM — AUT/MAN; настроить параметр SV модуля VELLIM.
Reply #82020-06-03
Можно обойтись и без подключения модуля: установите график линий в FUNC-VAR, затем напишите функцию CALCU, которая будет присваивать значение CPV из FUNC-VAR переменной SV
Reply #92020-06-04
Значение SV автоматически меняется; это следует называть управлением с помощью программы. Угол кривой изменения SV можно регулировать путем изменения параметров соответствующего блока функций.
Reply #102020-06-04
Использование VELLIM проще и удобнее: достаточно одного функционального блока, к тому же в контрольных чертежах всё выглядит более наглядно. Тем, кто не знаком с CALCU, придётся открыть его и посмотреть формулы расчёта, чтобы понять, в чём дело.
Reply #112020-06-04
Пожалуйста, составьте подробную схему соединения блока VELLIM с блоком 1FIC1130. Мои знания в области DCS ограничены, поэтому прошу предоставить максимально подробную информацию. Большое спасибо! ! !
Reply #122020-06-05
По моему пониманию, обычно требуется поддерживать очень стабильную работу, верно? Изначальные параметры PID должны быть такими, чтобы в них не было никаких изменений, и в целом в процессе производства предпочтительно, чтобы все оставалось без изменений. Или я не знаю, является ли такая стабильность требованием технологического процесса, но лично мне кажется, что PID совершенно бесполезен — у него нет возможности корректировки. Но процесс производства обычно очень стабилен и не подвержен значительным изменениям; такие резкие скачки, как удвоение показателей, обычно контролируются путем ручного управления клапанами. PID должен быть стабильным, но в то же время способным к резким изменениям — при этом управление остается гибким, однако его трудно настроить. Невозможно иметь и рыбу, и медвежью лапу одновременно.
Reply #132020-06-08
Соединения в чертеже управления довольно просты: как показано на рисунке, 10HC100 — это элемент, с помощью которого VELLIM задает значение кривой изменения. Конкретные параметры настройки скорости подъема необходимо установить после загрузки; в ответе с 7-го этажа все объяснено очень четко

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.