HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Вопрос о положении клапана после отключения питания у электрических клапанов.

2020-06-03View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Ниуниу 8.09.2021 в 07:32. Уважаемые эксперты! В процессе проектирования проекта возникли следующие вопросы, связанные с электрическими клапанами. Пожалуйста, помогите мне с ответами. Спасибо! 1) После внезапного отключения питания положение электрического клапана может оставаться прежним; невозможно установить режим открытия или закрытия при отсутствии питания. 2) Можно ли на электромагнитном клапане использовать два источника питания: обычный источник питания и источник питания типа UPS?
Reply #22020-06-03
Использовать такой большой ИБП? Лучше ведь использовать пневматический клапан
Reply #32020-06-03
Конечно, можно использовать UPS. На самом деле в промышленности, когда требуется особый режим работы, обычно используются пневматические или гидравлические клапаны; электрические клапаны применяются в менее важных случаях
Reply #42020-06-03
В промышленности, когда требуется особое состояние, обычно используются пневматические или гидравлические клапаны; электрические клапаны применяются в менее важных случаях — так это более рационально.
Reply #52020-06-03
В химической промышленности для предотвращения пожаров и взрывов обычно не используются электрические устройства
Reply #62020-06-04
MOV работает от 220 В/380 В, это электроэнергия для привода. Потеряв его, останешься на месте. Есть электропитание, но отсутствует сигнал управления; можно задать полностью открытое или полностью закрытое состояние. Если безопасность этого клапана имеет особое значение, следует отдать предпочтение пневматическому варианту, поскольку у него есть положения потери давления FO и FC. Если приходится использовать электрический привод, в качестве резерва можно применить UPS (или электрический EPS) или дизельный генератор. Что касается переключения линий, специалисты по электротехнике в этом очень хороши.
Reply #72020-06-04
Обычным приводом электроприводных клапанов является двигатель; при отключении питания у двигателя исчезает движущая сила, и он перестаёт работать. Источник питания может быть настроен с двумя каналами резервного питания (желательно — без помех).
Reply #82020-06-04
1) После внезапного отключения питания положение электроприводного клапана может оставаться только прежним; невозможно установить положение «открыто» или «закрыто» при отсутствии питания. У электрического клапана нет источника питания, поэтому он может сохранять лишь свое положение. 2) Можно ли на электромагнитном клапане использовать два источника питания: обычный источник питания и источник питания типа UPS? Как правило, электрические клапаны работают от одного источника питания, и в них не предусмотрена система UPS, поскольку для использования таких клапанов обычно применяются клапаны с большим ходом, для которых не требуется высокая скорость открытия/закрытия, то есть ситуация не является критической. К тому же на электрических исполнительных механизмах имеется ручка, что позволяет управлять клапаном вручную в случае отключения питания.
Reply #92020-06-04
У электрических клапанов можно настроить два источника питания: два входа (это могут быть два источника переменного тока или один источник переменного тока и один источник постоянного тока), и один выход. Может использоваться напряжение 220 В переменного тока или 24 В постоянного тока. Такие устройства производятся компаниями Weidmüller и Phoenix. Цена на них довольно высокая; в Китае подобных продуктов не найдено.
Reply #102020-06-05
Что касается ваших двух вопросов, по-видимому, они связаны с соображениями безопасности. В таком случае лучше использовать пневматические клапаны: они возвращаются в исходное положение под действием пружины при отключении питания, поэтому не требуется второй источник питания.
Reply #112020-06-11
Есть электрические клапаны с батареями, которые позволяют регулировать клапаны любого диаметра. Можно выбрать включение или выключение.
Reply #122020-06-18
Электрические клапаны не могут использоваться в качестве клапанов экстренного отключения, поскольку при отсутствии питания они перестают функционировать и остаются на своем месте. Места для аварийного отключения обычно оснащаются однодействующими пневматическими клапанами
Reply #132020-06-19
Энергопитание отсутствует, значит, клапан, скорее всего, остается на прежнем положении. Если пропал сигнал управления, его можно настроить на полное открытие или полное закрытие. Рекомендуется заменить его на пневматический клапан
Reply #142020-06-19
Кажется, автор таким образом усложняет простую вещь: lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.