В реакторе установлен термопротивник PT100, сигнал от которого передается в центральный контрольный зал через DCS. Теперь появились новые требования: без изменения существующего оборудования необходимо также отображать температуру на месте, причем нельзя использовать интегрированные датчики температуры. У кого-нибудь есть хорошие идеи?
Самый простой вариант — установить на месте интегрированный датчик температуры с отображением показателей. . . Раз это невозможно, остаётся только снова открыть устройство, чтобы предыдущий элемент отображался на месте
Добавить раздельный трансмиттер, PT100 подключается к индикатору; на месте происходит отображение данных. Сигнал 4–20 мА из индикатора передается в DCS
Реактор должен долгое время находиться под постоянным давлением; добавление дополнительных отверстий создает множество проблем. На месте уже установлен прибор для контроля температуры, а термопара PT100 имеет интеллектуальный модуль
Сигнал, выдаваемый этим интеллектуальным модулем температуры, подается на цифровой дисплей (установленный рядом с котлом), а затем дисплей передает его в DCS — и всё готово.
Двухметаллический термометр с термопарой
Этот метод сгодится, неплохо!
Двухметаллический термометр с индикатором и выходом
Эта проблема должна быть довольно простой: достаточно добавить тройник у какого-либо выхода и установить биметаллический термометр для отображения показаний на месте. Всё готово.
Последнее изменение в этом посте было сделано Ю Ю 7 июня 2020 года в 10:21. Не видно, можно ли добавить функцию нагрева
Используется двухэлементный терморезистивный термометр, одна группа подключена к DCS. На месте устанавливают второй прибор, который показывает температуру.
Установить дисплей; если требуется защита от взрывов, то использовать дисплей с такой защитой. Может подключаться к DCS для синхронного отображения.