Запрос помощи по обратной связи клапана

2020-06-04View Original

Thread Content

Вы когда-нибудь видели такую обратную связь от клапана? Какой сигнал выходит в этом случае? Разве это не сигнал дискретного уровня?
Reply #22020-06-04
Выходной сигнал представляет собой уровни высокого и низкого напряжения, а не традиционные сигналы включения/выключения. Посмотрите информацию о сигналах NAMUR..
Reply #32020-06-04
Описание электрического привода для клапанов с многократным вращением с прямым действием. I. Электрический привод для клапанов с многократным вращением с прямым действием, также называемый приводом для клапанов с электрическим управлением типа «открытие», работает на основе сигналов 4–20 мА: сигнал 4 мА соответствует закрытому положению клапана, а сигнал 20 мА — открытому положению. Имеет сигнал выхода 4–20 мА, обладает взрывозащитой. Устройства из этой серии отличаются полным набором функций, надежной работой, современной системой управления, малыми габаритами и небольшим весом, а также простотой в эксплуатации и обслуживании. Клапаны могут управляться дистанционно, централизованно и автоматически. Широко используется в таких отраслях, как электроэнергетика, металлургия, нефтегазовая промышленность, химическая промышленность, производство бумаги и обработка сточных вод. II. Рабочая среда и основные технические параметры
Питание: стандартное, трехфазное 380 В (50 Гц); специальное, трехфазное 660 В, 415 В (50 Гц, 60 Гц) ; Однофазный, 220 В, 110 В (50 Гц, 60 Гц). Условия эксплуатации: температура окружающей среды: от -20 до +60 °C (при специальном заказе – от -40 до +80 °C). Относительная влажность: ≤95% (при 25°C). III. Тип с целостной регулировкой: на основе целостной конструкции путем внедрения системы регулировки формируется электрическое устройство с целостной регулировкой. Его электрическая часть состоит из модуля регулировки, коробки кнопок, индикатора угла открытия (или цифрового индикатора), контакторов и т. д. Может принимать и выдавать стандартные сигналы 4–20 мА.
Reply #42020-06-04
Это, наверное, сигнал напряжения. Поищите в руководстве по продуктам P+F — должен быть сигнал Namur
Reply #52020-06-04
Проверка подключения/отключения: обе группы проводов подключаются либо в режиме постоянного открытия, либо в режиме постоянного замыкания. Контакты можно регулировать с помощью промежуточного кулачка — один контакт может находиться в состоянии открытия, а другой — в состоянии замыкания
Reply #62020-06-04
Это все фидбек в форме дискретных значений; в контрольной комнате в зависимости от уровня напряжения определяются различные значения напряжения или диапазоны напряжения, соответствующие значениям 0 и 1; Аналоговый сигнал — это непрерывный аналоговый сигнал, выдаваемый в зависимости от хода клапана.
Reply #72020-06-05
Тогда модуль плохо виден, там должно быть описание: это два модуля, соединённых друг с другом сверху и снизу, или это один комплексный модуль? Это должен быть магнитный переключатель близкого действия: красная часть штока клапана находится рядом с модулем. Когда клапан работает, зеленая часть штока выступает наружу, и она приближается к верхней части модуля обратной связи. Сигнал NUMAR: необходимо измерить уровень напряжения (4 В, 8 В)
Reply #82020-06-05
Это сигнал с цифровым управлением обратной связи, подтверждающий, полностью ли заслонка открыта или закрыта.
Reply #92020-06-05
Это просто обратная связь от обычного клапана. Выходной сигнал переключателя, два кулачка, соответствующие двум механическим датчикам положения.
Reply #102020-06-06
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 6 июня 2020 года в 22:11. Для контрольной комнаты NJ2-V3-N N=NAMUR необходимо установить защитные устройства (усилители сигналов)
Reply #112020-06-07
Кажется, это просто магнитный переключатель: когда клапан находится в состоянии переключения, если отсоединить выходной контакт, станет ясно, поступает ли сигнал через канал или это напряжение
Reply #122020-06-08
https://www.sohu.com/a/240269522_556214
Reply #132020-06-08
сигнал Намюр. В отличие от переключателей с сухими контактами, для обратной связи требуется установка в шкафу защитного барьера с питанием 24 В. Этот защитный барьер выполняет функцию изоляции обратной связи от карточки, а также функцию питания переключателя обратной связи, показанного на рисунке. Напряжение на двух выводах переключателя обратной связи в диаграмме напряжений. Например, 8V означает разъединение, обратная связь не поступает. 4V означает замыкание, обратная связь восстановлена. Этот сигнал 4В, 8В поступает на защитный барьер, который определяет, является ли он 8В (поскольку обратная связь не поступила), или 4В (поскольку обратная связь поступила). Затем выдается сигнал разъединения/закрытия на карточку. Я забыл, 4В или 8В. Измерьте напряжение, и всё станет ясно
Reply #142020-06-09
Сигнал NAMUR — это пассивная двухпроводная система; для её работы требуется напряжение 8 В постоянного тока. Сигналы включения/выключения имеют интенсивность 1 мА и 3 мА.
Reply #152020-06-12
Это сигнал Namur, используемый вместе с защитным барьером
Reply #162020-06-18
Это предохранительный выключатель клапана, который подает сигналы о том, что клапан находится в положении открытия и закрытия. Используется датчик близости от Беко
Reply #172020-06-19
Сигнал напряжения di, блин, просто измерьте его с помощью мультиметра — и всё станет ясно

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.