Thread Content
Помните, что инструменты sis и инструменты постоянного тока не могут использоваться совместно, но могут ли инструменты постоянного тока, участвующие в управлении, использоваться совместно с взаимосвязанными инструментами постоянного тока?
Да, они оба на стороне DCS. Обязательных требований по их разделению не существует. Однако лучше всего оценить, может ли надежность прибора соответствовать требованиям блокировки РСУ, если он используется совместно.
В DCS можно играть случайно.
* * Оговорено, что sis должна быть независима от dcs и теперь не может быть разделена.
Со стандартами все в порядке, но № 116 предусматривает, что он должен быть независимым.
В документе № 116 указано, что система средств безопасности независима от системы управления технологическим процессом.
Можно поделиться. Документ № 116: Автоматизированные системы безопасности (ПАЗ) не зависят от систем управления технологическими процессами. Система DCS не имеет сертификации безопасности и не относится к SIS, поэтому ее не нужно настраивать самостоятельно.
Это не сестренка, это просто контроль процесса, просто используй его напрямую
В DCS вы можете играть во все, что захотите, и все, что вам по душе.
Дисплей может быть общим, но сигнал на объекте разделяется на два канала через распределитель. Независимо от того, является ли выходной сигнал управления AO или DO, выходной сигнал должен быть уникальным, иначе система будет сбита с толку.
Может. Но это не значит, что вы можете «играть с этим и использовать по своему усмотрению». Особенно в качестве средства защиты от риска.