Кварцевый датчик уровня жидкости

2020-06-04View Original

Thread Content

На месте происшествия срабатывает сигнализатор уровня жидкости типа FEL54. Подключение работает нормально, также нет проблем с заземлением. В отделе автоматического управления говорят, что сигнал имеет напряжение 24 В. Неужели это не сигнал о включении/выключении? Что означает 24 В? У кого-нибудь есть инструкция по этому устройству? Раньше использовалась система DCS, а теперь — SIS. Одинаково ли подключение в этих системах?
Reply #22020-06-06
Нормальная работа сигнализации DCS — ноль (без напряжения), нормальная работа интерлокуирования SIS — 1 (с напряжением). При заниженном значении сигнал подается на NC, при низком уровне интерлокуирования — на NO; при завышенном значении сигнал подается на NO, при высоком уровне интерлокуирования — на NC. Поскольку при наличии заряда нельзя напрямую с помощью мультиметра определить наличие цепи, для этого измеряется напряжение между двумя контактами: если напряжение составляет 24 В, значит цепь разорвана; если напряжение равно 0 В, значит цепь замкнута. Я понимаю: если вам не нравится, не стоит комментировать.
Reply #32020-06-08
В группе контактов с левой стороны контакты L1 и N предназначены для подачи напряжения 24 В постоянного тока; оно используется для питания внутренних схем. Шесть контактов с правой стороны представляют собой две группы контактов типа DPDT (открытые/закрытые). Питание подается на контакты с левой стороны, а сигналы DO выводятся на контакты с правой стороны. Если DCS и SIS используют один и тот же кварцевый переключатель, достаточно подключить по одной группе контактов к сигнальным контактам с правой стороны.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.