Thread Content
В нашей компании установлена резервная станция инженера. Поскольку компания расширила производство и добавила новые узлы, я сделал копию текущих проектных файлов. Как поместить эти копии на резервную станцию инженера и использовать их вместо текущих проектных файлов? Спасибо!
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем jlshnlhj 7 июня 2020 года в 15:27. Дело в том, что на станции инженера может быть только один такой устройство; обычно это HIS0164. Важно каждый раз после загрузки конфигурации сохранять её на одном или двух дополнительных носителях данных, чтобы избежать проблем при сбое жесткого диска. Ниже приведены требования в соответствии с стандартными процедурами Yokogawa: в качестве резервной инженерной станции название станции, IP-адрес и код ключа должны совпадать с аналогичными параметрами основной инженерной станции. После установки программного обеспечения: 1. Скопируйте каталог с именем проекта из резервной конфигурации в папку x:\CS3000\eng\BKProject, то есть: x:\CS3000\eng\BKProject\Имя_проекта. 2. Откройте YOKOGAWA CENTUM\System View. В появившемся окне «Default project not found, Create?» выберите опцию Browse и укажите путь к папке x:\CS3000\eng\BKProject\Имя_проекта. После этого данный проект станет текущим. 3. Если это не Current Project, откройте программу \YOKOGAWA CENTUM\Project's Attribution Utility, измените свойства проекта на Current (у Current Project может быть только один), затем нажмите OK. Кроме того, следует учитывать, что конфигурация резервной копии должна совпадать с конфигурацией на контрольной станции (Current); в противном случае загрузка в режиме онлайн не будет разрешена. После загрузки на контрольную станцию x#, конфигурация оригинальной инженерной станции больше не будет работать в режиме онлайн на контрольной станции x#, и её можно загружать только в режиме офлайн. Не следует смешивать две инженерные станции — конфигурационные файлы могут быть ошибочно настроены. Рабочая станция остается рабочей, а резервная — резервной. Главное — после каждой загрузки конфигурации её необходимо сохранять в резерве. Онлайн-режим не работает, скопируйте резервную конфигурацию на резервный узел и активируйте резервный узел в режиме онлайн.
Здравствуйте, великий герой! Я сделал всё по вашему методу, но возникла следующая проблема: как показано на рисунке, там написано «Becuse it exceeds the permissible number (0) of application capacity expanded packages, cannot open the project (LGKF01)». Не понимаю, в чём причина проблемы.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем jlshnlhj 25.06.2020 в 20:45. Используется ли для этого код ключа с инженерной станции? Ищите причину в допустимом числе (0); оно не должно быть 0. Этот проект — это та же инженерная станция, о которой говорилось на 1-м этаже, или это другой проект, импортированный отдельно? Попробуйте так: создайте стандартный проект, измените его свойства с стандартных на пользовательские, зарегистрируйте реальный проект и установите для него текущие свойства. 1. Скопируйте каталог с именем проекта из группы резервных конфигураций в папку x:\CS3000\eng\BKProject\, то есть в x:\CS3000\eng\BKProject\ИмяПроекта. Удалите остальные проекты. 2. Откройте YOKOGAWA CENTUM\System View. В появившемся окне «Default project not found, Create?» выберите YES для создания стандартного проекта MYPJT. Затем закройте System View. 3. Откройте программу \YOKOGAWA CENTUM\Project’s Attribution Utility, выберите стандартный проект MYPJT, нажмите Change, измените его на UserDefined Project, затем нажмите Apply. 4. Далее нажмите Register, укажите путь x:\CS3000\eng\BKProject\название_проекта, для параметра Project Attribute выберите Current Project, после чего нажмите Apply.
Ах, теперь я понимаю. В прошлый раз, когда инженеры Henghe DCS приходили для дополнения конфигурации, похоже, они добавили ещё один пакет файлов. Я скопировал проектные файлы, но они отличаются от файлов на моей резервной рабочей станции.