Центральная комната управления старым оборудованием на заводе, а также помещения для размещения аппаратуры находятся в зоне расположения оборудования (а не в самом здании завода). Они находятся на расстоянии, которое не соответствует требованиям к расстоянию между объектами относительно процессов класса А, предусмотренным в «Стандарте пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий GB 50160-2018». Поэтому необходимо внести коррективы. Из-за огромных объемов работ, связанных с переездом шкафов в помещении, полный переезд кажется нереальным. Планируется оставить шкафы на прежнем месте, а переместить только центр управления. Все операторы и компьютеры будут перенесены в новый центр управления, расположенный вне зоны оборудования. У кого-нибудь был опыт проведения подобных работ по переезду и реконструкции центра управления? Перемещаются ли полностью шкафные помещения и контрольная комната? Или только перенести контрольную комнату? Или когда эксперты проводят проверку, как устраняются нарушения правил пожарной безопасности в помещениях с оборудованием, если расстояния между ними не соответствуют установленным требованиям?
Спросите у экспертов из вашего завода, хватит ли просто перенести контрольную комнату.
Если комната с шкафами устойчива к взрывам, её можно не переносить. Однако с точки зрения безопасности персонала в центре управления, в любом здании они должны находиться подальше от производственных зон. Если комната с шкафами не является взрывозащищенной, посмотрите, можно ли, например, снаружи её обернуть.
Спросите, можно ли обойтись без переезда и просто построить защитную стену. Похоже, у защитной стены тоже есть определенная толщина. Если это возможно, также нужно проверить, есть ли на месте условия для строительства стены
Противовзрывная защита — это не то, что можно обеспечить лишь укреплением стен. Ни фундамент, ни сваи не были изменены. Это лишь мера, принятая из-за необходимости соблюдения **политики. Ха-ха-ха
Проблема расстояния до старых производственных зданий является давней и сложной. Перепланировка также может привести к новым проблемам, связанным с необходимостью соблюдения безопасных расстояний. Если существуют подходящие по требованиям новые помещения для размещения контрольных устройств, то корпуса оборудования не нужно перемещать; необходимо лишь найти способы их координации. Однако необходимо учитывать меры предосторожности: если оборудование, находящееся в помещениях, расположенных в зонах риска взрыва, не является взрывозащищенным, то в таких помещениях должна быть обеспечена положительная вентиляция, а также необходимо учесть вопросы защиты от статического электричества. Электростатически проводящие полы, подвижные полы и рабочие столы в помещении должны быть подключены к системе защиты от электростатики.
Согласно спецификациям проектирования комнат управления в помещениях с шкафами HGT20508 (можно найти в Интернете), для оборудования класса А предусмотрены требования к безопасном расстоянии и другие условия. Также существуют требования к защите от взрывов. Помещения с шкафами и комнаты управления могут быть разделены; обычно помещения с шкафами располагаются рядом с MCC, при этом соблюдается безопасное расстояние от оборудования. Комнаты управления обычно находятся за двумя дверями, где сосредотачивается несколько производственных установок.