HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Выбор компенсирующего провода для термопар типа B

2020-06-09View Original

Thread Content

Уважаемые специалисты, у нас на стройплощадке есть несколько термопар типа B, которым нужно подключить кабели. На месте ещё остался некоторый количественный запас кабелей типа KYJVP2*1. Хотел бы узнать, можно ли использовать такие кабели в качестве компенсационных проводов для термопар типа B? Спасибо всем.
Reply #22020-06-09
Обычные управляющие кабели подойдут, но лучше использовать экранированные кабели для предотвращения помех
Reply #32020-06-10
В обычных случаях — нет. Для временного использования необходимо предоставить пользователю значения для ручной коррекции. При длительном использовании можно на месте установить датчик изменения температуры.
Reply #42020-06-10
Учитывая помехи от сигналов, лучше использовать экранированные кабели; KYJVP2*1 — это именно такой кабель с экраном
Reply #52020-06-10
Если ошибки не важны, можно установить на месте дополнительный защитный барьер, чтобы избежать этой проблемы:lol
Reply #62020-06-10
Компенсационный провод термопары — это специальный кабель.
Reply #72020-06-10
Для соединения термопары требуется компенсирующий провод; термоэлектрические свойства этого провода должны в основном совпадать с свойствами термопары при окружающей температуре (обычно в диапазоне от 0 до 50°C). Это необходимо уточнить. Кроме того, если температура холодного конца термопары совпадает с температурой в контрольной комнате (в месте подключения приборов), достаточно использовать обычный экранированный кабель.
Reply #82020-06-10
У термопар с делением B электропотенциал при комнатной температуре крайне мал; при 60 градусах он составляет всего 6 микровольт. Если температура холодного конца термопары постоянно ниже 60 градусов, влияние использования медной проволоки можно считать незначительным.
Reply #92020-06-10
У типа B нет специальных компенсационных проводов, верно?
Reply #102020-06-11
Кабели-компенсаторы для термопар типа B:
BC-GA-VV: кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида; предназначен для термопар класса точности B.
BC-GA-VVR: мягкий кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида; предназначен для термопар класса точности B.
BC-GA-VVP: кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида, с медными проводниками в качестве экранирования; предназначен для термопар класса точности B.
BC-GA-VVRP: мягкий кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида, с медными проводниками в качестве экранирования; предназначен для термопар класса точности B.
BC-HA-FF: кабель с изоляцией и оболочкой из фторопластов; предназначен для термопар класса точности B.
BC-HA-FFR: мягкий кабель с изоляцией и оболочкой из фторопластов; предназначен для термопар класса точности B.
BC-HA-FFP: кабель с изоляцией и оболочкой из фторопластов, с медными проводниками в качестве экранирования; предназначен для термопар класса точности B.
BC-HA-FFRP: мягкий кабель с изоляцией и оболочкой из фторопластов, с медными проводниками в качестве экранирования; предназначен для термопар класса точности B.
BC-HA-FG: кабель с изоляцией из фторопластов и оболочкой из силиконового каучука; предназначен для термопар класса точности B.
BC-HA-FGR: мягкий кабель с изоляцией из фторопластов и оболочкой из силиконового каучука; предназначен для термопар класса точности B.
BC-HA-FGP: кабель с изоляцией из фторопластов и оболочкой из силиконового каучука, с медными проводниками в качестве экранирования; предназначен для термопар класса точности B.
BC-HA-FGRP: мягкий кабель с изоляцией из фторопластов и оболочкой из силиконового каучука, с медными проводниками в качестве экранирования; предназначен для термопар класса точности B.
BC-HA-FV: кабель с изоляцией из фторопластов и оболочкой из поливинилхлорида; предназначен для термопар класса точности B.
BC-HA-FVR: мягкий кабель с изоляцией из фторопластов и оболочкой из поливинилхлорида; предназначен для термопар класса точности B.
BC-HA-FVP: кабель с изоляцией из фторопластов и оболочкой из поливинилхлорида, с медными проводниками в качестве экранирования; предназначен для термопар класса точности B.
BC-HA-FVRP: мягкий кабель с изоляцией из фторопластов и оболочкой из поливинилхлорида, с медными проводниками в качестве экранирования; предназначен для термопар класса точности B.
BC-GA-YJV: кабель с изоляцией из перекрестно связанного полиэтилена и оболочкой из поливинилхлорида; предназначен для термопар класса точности B.
BC-GA-YJVR: мягкий кабель с изоляцией из перекрестно связанного полиэтилена и оболочкой из поливинилхлорида; предназначен для термопар класса точности B.
BC-GA-YJVP: кабель с изоляцией из перекрестно связанного полиэтилена и оболочкой из поливинилхлорида, с медными проводниками в качестве экранирования; предназначен для термопар класса точности B.
BC-GA-YJVRP: кабель с низкокурящейся и безгалогеновой изоляцией и оболочкой, с медными проводниками в качестве экранирования; предназначен для термопар класса точности B.
BC-GA-YDYD: кабель с низкокурящейся и безгалогеновой изоляцией и оболочкой; предназначен для термопар класса точности B.
BC-GA-YDYD R: кабель с низкокурящейся и безгалогеновой изоляцией и оболочкой; предназначен для термопар класса точности B.
BC-GA-YDYD P: кабель с низкокурящейся и безгалогеновой изоляцией и оболочкой, с медными проводниками в качестве экранирования; предназначен для термопар класса точности B.
BC-GA-YDYD RP: кабель с низкокурящейся и безгалогеновой изоляцией и оболочкой, с медными проводниками в качестве экранирования; предназначен для термопар класса точности B
Reply #112020-06-11
Ответы на 2-м и 8-м этажах верны. Ещё и компенсация! ? Электропотенциал термопары типа B при комнатной температуре можно полностью игнорировать с учетом текущей точности измерения температуры или точности карт DCS! Но на такие сигналы слабого потенциала действительно необходимо учитывать влияние помех!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.