HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Вопрос по электромагнитному клапану

2020-06-12View Original

Thread Content

На отечественных химических предприятиях (фармацевтических заводах) обычно используются электромагнитные клапаны ASCO (551), верно? Почему электромагнитные клапаны SMC используются редко? Есть ли недостатки у SMC?
Reply #22020-06-12
Электромагнитные клапаны SMC имеют относительно простую конструкцию и конструкцию, но предъявляют относительно высокие требования к среде. Обычно мы используем их в передающем оборудовании, упаковочных линиях, залах наполнения и т. д. Электромагнитные клапаны ASCO. Многие электромагнитные клапаны имеют высокий уровень защиты, подходят для наружного химического оборудования и имеют длительный срок службы.
Reply #32020-06-12
Разве мы все не используем сейчас чистый сжатый воздух и фильтрованные клапаны давления? Логически говоря, среда оказывает небольшое влияние.
Reply #42020-06-12
То, что он хочет сказать, должно быть внешней средой.
Reply #52020-06-14
Подбирать тип, уровень взрывозащиты и т.д. необходимо в соответствии с реальной ситуацией на объекте.
Reply #62020-06-14
Насколько я знаю, у SMC нет электромагнитных клапанов в металлическом корпусе. В настоящее время металл необходим для наружного использования. С одной стороны, это тоже может быть японский продукт. Ха-ха-ха
Reply #72020-06-14
Последний раз это сообщение редактировалось HEJIYUER 14.06.2020, 21:26. Основной бизнес SMC по производству продукции для электромагнитных клапанов — это автоматизированные производственные линии. Существует много типов клапанных островов и устанавливаются они централизованно. Кроме того, химическая промышленность требует взрывозащищенной продукции. SMC в основном искробезопасен и не искрит. Оболочка в основном изготовлена ​​из полиэстера и, похоже, не имеет Exd. Корпус Exd изготовлен из металла, который естественно прочен и устойчив к падениям.
Reply #82020-06-15
:Handshake и SMC также взрывобезопасны, но при использовании на открытом воздухе эффект неудовлетворителен, а вероятность отказов высока. Внешняя среда оказывает большое влияние на электромагнитный клапан.
Reply #92020-06-18
Электромагнитные клапаны SMC в основном используются в электронной промышленности. Они преимущественно невзрывобезопасны и редко взрывобезопасны. ASCO доступен для различных отраслей и условий работы. У него самая большая доля рынка, но цена самая дорогая. Электромагнитные клапаны Norgren/Hilong занимают вторую по величине долю рынка, а их доля рынка в химической промышленности немного ниже, чем у ASCO, особенно взрывозащищенные, низкотемпературные, из нержавеющей стали и с большим расходом. Они хорошо справляются с такими высокими требованиями к работе, а цена конфигурации того же уровня более выгодна.
Reply #102020-06-18
На этот раз SMC также продвигает свой взрывозащищенный электромагнитный клапан чипового типа. Я смотрел уровень взрывозащиты в основном IIB, ASCO — IIC, затем SMC — 3,6 Вт, ASCO — 1,8 Вт. в остальном большой разницы не вижу
Reply #112020-06-19
Электромагнитный клапан ASCO имеет всестороннюю сертификацию для различных условий работы и окружающей среды.
Reply #122020-06-19
Я думаю, что пока он сертифицирован, все в порядке.
Reply #132020-08-25
Их редко используют в химической промышленности. Давайте узнаем о электромагнитном клапане Newmancher.
Reply #142020-08-30
SMC в основном используется в промышленной автоматизации и редко применяется в химической промышленности. Также доступны электромагнитные клапаны Norgren Hilong. Добро пожаловать, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.
Reply #152020-08-30
SMC в основном используется в промышленной автоматизации и редко применяется в химической промышленности. Также доступны электромагнитные клапаны Norgren Hilong. Добро пожаловать, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.