Thread Content
Нужно ли устанавливать сетевой фильтр в цепь прибора? Есть ли какие-либо нормативные требования?
См. SH/T 3164-2012 «Технические требования к проектированию молниезащиты для нефтяных и нефтехимических контрольно-измерительных систем».
Такой продвинутый! При таком количестве цепей следует добавить сетевые фильтры? Именно специалист-электрик добавляет устройства защиты от перенапряжения к источнику питания (что требует определенных затрат), чтобы гарантировать, что источник питания ИБП и источник питания от сети имеют эту функцию, и каждый из них не нужен.
личный опыт: Не требуется для обычных цепей. Открытые установки, такие как резервуарные парки и очистные сооружения, которые не имеют хорошей молниезащиты или настроек молниезащиты, подвержены ударам молний, поэтому необходимо устанавливать перенапряжения в точках контуров приборов. Если у вас есть деньги на своенравие, делайте все, что хотите.
1. Принципы проектирования см. в SHT 3164-2012 «Спецификация проектирования молниезащиты нефтехимической приборной системы». 2. В целях безопасности проектирование молниезащиты должно выполняться в зонах резервуаров и других открытых местах, которые подвержены ударам молний и являются основными источниками опасности.; Обычно это не реализуется в зоне установки, поскольку в зоне установки имеются высокие башни, которые можно использовать в качестве молниеприемников и которые имеют определенный уровень защиты.