Помогите, что означает показатель PY4271 на приборе?

2020-06-16View Original

Thread Content

Все, зайдите и посмотрите, оставьте свои предложения
Reply #22020-06-16
Посмотрите символ в верхнем правом углу панели PY4271
Reply #32020-06-16
Y, согласно обычаям, означает выход реле
Reply #42020-06-16
Через PID сигнал PY обычно представляет собой аналоговый сигнал силой 4–20 мА, передаваемый из центральной контрольной комнаты для регулирования PV
Reply #52020-06-16
Не видно полной схемы PID. Скорее всего, речь идет об электромагнитном клапане — а именно о регулирующем клапане PV4271 вместе с электромагнитным клапаном. HIC4271 означает электромагнитный клапан для ручного управления; вероятно, существует сигнал, который может активировать этот электромагнитный клапан для обеспечения функции блокировки. Необходимо проверить, имеется ли логика блокировки. Если ее нет, возможно, речь идет о выбирателе низких значений. HIC4271 означает возможность ручного задания значения
Reply #62020-06-16
Это выбор наименьшего значения среди HIC4271, PIC4271 и AIC?
Reply #72020-06-16
Для выбора значения с меньшим уровнем: между HIC4271 и PIC4271 используется тот устройство, чье значение ниже, чтобы контролировать объем сброса
Reply #82020-06-16
Очевидно, что речь идет о селекторе с наименьшим значением. Среди устройств HIC4271 и PIC4271 выбирается то, которое выдает наименьшее значение, и именно оно используется для контроля объема сброса
Reply #92020-06-21
"Буква «Y» в качестве последующего символа обычно обозначает вспомогательную функцию. В данном случае «PY4271» представляет собой селектор; PIC4271 и HIC4271 выступают в роли входных сигналов, а минимальное значение этих сигналов служит выходным сигналом.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.