1. Для определенного процесса необходимо подключить скорость вращения миксера в реакторе и параметры тока к системе SIS. Требуется ли в таком случае, чтобы частотный преобразователь имел сертификацию SIL? Если на DCS также требуется отображение этих двух параметров, а у частотного преобразователя обычно бывает всего два аналоговых выхода — один для измерения скорости вращения, другой — для измерения тока, то можно ли подключить эти два выхода к системе SIS, а затем передавать данные через коммуникации в систему DCS для отображения? Необходимо ли всё же расширить точки AO преобразователя частоты для подключения к DCS в виде фиксированных точек? 2. Оборудование для контроля температуры в щитке реактора представляет собой комплектное устройство, управление которым осуществляется с помощью соответствующего ПЛК. В случае превышения температуры или давления в реакторе необходимо провести экстренное охлаждение с использованием системы SIS. Пневматические клапаны для подачи и отвода хладагента также входят в состав этого комплектного оборудования. Можно ли использовать сигналы, поступающие от системы SIS, для управления ПЛК? Необходимо ли всё же подключать к пневматическому клапану кабель непосредственно от системы SIS? Большое спасибо!
Видимо, никто не ответил, поэтому я отвечу: 1. Частота вращения мешалки в реакторе и сила тока, поступающего в систему SIS — уже здесь есть проблема. Это связано с выбором точек контроля. Частота вращения мешалки и сила тока обычно считаются сигналами управления, однако их лучше использовать в качестве сигналов для систем безопасности. В системах безопасности обычно не используются сигналы, поступающие от самого оборудования; вместо этого используются прямые показатели, например, повышение температуры после остановки мешалки. Именно эту температуру и используют в качестве сигнала для активации системы безопасности. Кроме того, возможно обеспечить ситуацию, когда сигнал попадает как в SIS, так и в DCS; для этого достаточно использовать защитный барьер с одним входом и двумя выходами — сначала сигнал попадает в SIS, а затем — в DCS. 2. Оборудование для контроля температуры в щитке реактора представляет собой комплектное устройство, однако клапаны должны быть подключены к системе SIS. Поскольку клапаны требуют интеграции с системой SIS, нужно ли также использовать PLC для их управления? Если нет, то этот клапан можно исключить из состава комплектного оборудования, не включая его в систему PLC. Если участвовать также в управлении, то сейчас обычно используются два электромагнитных клапана: один подключается к PLC, а другой — к SIS. SIS не может передавать сигналы на PLC.
Во-первых, большое спасибо за ваш ответ. В документе Главного управления по надзору за безопасностью № 3 [2009] 116 изложены следующие требования к контролю в процессе гидридации: автор отчета нашей организации, занимающейся оценкой безопасности, был очень упрям и включил туда все возможные способы контроля; среди них была также система контроля за силой тока, используемого для перемешивания содержимого реактора...
Ничего не поделаешь, тут уже трагедия: очевидно, при определении схемы безопасности все решили импульсивно, совсем не задумываясь о практической осуществимости, а потом всё это записали в отчет. Согласно требованиям, действительно необходим преобразователь частоты с сертификацией SIL. Я проверил — преобразователи частоты уровня SIL2 существуют. Если же такой сертификации нет, можно попробовать использовать метод экспериментов, но это будет сложно, и не факт, что это сработает.
1. Это можно достичь с помощью двух защитных реле; защитные реле размещаются в шкафу SIS: один канал идет в SIS, а другой — через межплатный кабель в DCS. 2. Пневматический клапан может управляться электромагнитным клапаном для регулирования потока воздуха; при срабатывании системы SIS электромагнитный клапан приводит в действие механизм экстренной остановки. В нормальных условиях электромагнитный клапан постоянно находится под напряжением, газопровод свободен, и PLC может свободно управлять им. В чрезвычайных ситуациях СИС вырабатывает сигнал, в результате чего электромагнитный клапан теряет питание. Переключатель аварийной остановки клапана должен быть установлен правильно.
Ну, инверторы с сертификацией SIL действительно существуют. Ничего не поделаешь: специалисты по оценке безопасности, эксперты комиссий по оценке безопасности, а также руководители соответствующих отделов не имеют практического опыта работы на месте; они просто следуют учебным материалам… :L