Проблемы с подключением комплектов оборудования или преобразователей частоты к системе SIS

2020-06-18View Original

Thread Content

1. Для определенного процесса необходимо подключить скорость вращения миксера в реакторе и параметры тока к системе SIS. Требуется ли в таком случае, чтобы частотный преобразователь имел сертификацию SIL? Если на DCS также требуется отображение этих двух параметров, а у частотного преобразователя обычно бывает всего два аналоговых выхода — один для измерения скорости вращения, другой — для измерения тока, то можно ли подключить эти два выхода к системе SIS, а затем передавать данные через коммуникации в систему DCS для отображения? Необходимо ли всё же расширить точки AO преобразователя частоты для подключения к DCS в виде фиксированных точек? 2. Оборудование для контроля температуры в щитке реактора представляет собой комплектное устройство, управление которым осуществляется с помощью соответствующего ПЛК. В случае превышения температуры или давления в реакторе необходимо провести экстренное охлаждение с использованием системы SIS. Пневматические клапаны для подачи и отвода хладагента также входят в состав этого комплектного оборудования. Можно ли использовать сигналы, поступающие от системы SIS, для управления ПЛК? Необходимо ли всё же подключать к пневматическому клапану кабель непосредственно от системы SIS? Большое спасибо!
Reply #22020-06-19
Видимо, никто не ответил, поэтому я отвечу: 1. Частота вращения мешалки в реакторе и сила тока, поступающего в систему SIS — уже здесь есть проблема. Это связано с выбором точек контроля. Частота вращения мешалки и сила тока обычно считаются сигналами управления, однако их лучше использовать в качестве сигналов для систем безопасности. В системах безопасности обычно не используются сигналы, поступающие от самого оборудования; вместо этого используются прямые показатели, например, повышение температуры после остановки мешалки. Именно эту температуру и используют в качестве сигнала для активации системы безопасности. Кроме того, возможно обеспечить ситуацию, когда сигнал попадает как в SIS, так и в DCS; для этого достаточно использовать защитный барьер с одним входом и двумя выходами — сначала сигнал попадает в SIS, а затем — в DCS. 2. Оборудование для контроля температуры в щитке реактора представляет собой комплектное устройство, однако клапаны должны быть подключены к системе SIS. Поскольку клапаны требуют интеграции с системой SIS, нужно ли также использовать PLC для их управления? Если нет, то этот клапан можно исключить из состава комплектного оборудования, не включая его в систему PLC. Если участвовать также в управлении, то сейчас обычно используются два электромагнитных клапана: один подключается к PLC, а другой — к SIS. SIS не может передавать сигналы на PLC.
Reply #32020-06-19
Во-первых, большое спасибо за ваш ответ. В документе Главного управления по надзору за безопасностью № 3 [2009] 116 изложены следующие требования к контролю в процессе гидридации: автор отчета нашей организации, занимающейся оценкой безопасности, был очень упрям и включил туда все возможные способы контроля; среди них была также система контроля за силой тока, используемого для перемешивания содержимого реактора...
Reply #42020-06-19
Ничего не поделаешь, тут уже трагедия: очевидно, при определении схемы безопасности все решили импульсивно, совсем не задумываясь о практической осуществимости, а потом всё это записали в отчет. Согласно требованиям, действительно необходим преобразователь частоты с сертификацией SIL. Я проверил — преобразователи частоты уровня SIL2 существуют. Если же такой сертификации нет, можно попробовать использовать метод экспериментов, но это будет сложно, и не факт, что это сработает.
Reply #52020-06-19
1. Это можно достичь с помощью двух защитных реле; защитные реле размещаются в шкафу SIS: один канал идет в SIS, а другой — через межплатный кабель в DCS. 2. Пневматический клапан может управляться электромагнитным клапаном для регулирования потока воздуха; при срабатывании системы SIS электромагнитный клапан приводит в действие механизм экстренной остановки. В нормальных условиях электромагнитный клапан постоянно находится под напряжением, газопровод свободен, и PLC может свободно управлять им. В чрезвычайных ситуациях СИС вырабатывает сигнал, в результате чего электромагнитный клапан теряет питание. Переключатель аварийной остановки клапана должен быть установлен правильно.
Reply #62020-06-19
Ну, инверторы с сертификацией SIL действительно существуют. Ничего не поделаешь: специалисты по оценке безопасности, эксперты комиссий по оценке безопасности, а также руководители соответствующих отделов не имеют практического опыта работы на месте; они просто следуют учебным материалам… :L

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.