Thread Content
Обычные датчики горючих газов имеют диапазон измерений от 0 до 100% LEL (нижняя граница взрывоопасности). В качестве примера можно взять метан: его нижняя граница взрывоопасности составляет 5–15%. Следовательно, диапазон измерений датчиков для обнаружения метана находится в пределах концентрации 0–5% по объему. Но возникает вопрос: в диапазоне концентрации от 15% до 100% существуют ли какие-либо датчики, способные осуществлять измерения, кроме приборов для анализа концентрации? Можно ли использовать принципы электрохимии?
Это просто: я знаю, что существуют датчики горючих газов, способные определять их концентрацию в диапазоне от 0 до 100% по объему
Спасибо, нашёл. Главное, чтобы было 0–100% VOL, собираюсь использовать устройство на основе инфракрасного излучения.
Спасибо, нашёл. Главное, чтобы было 0–100% VOL, собираюсь использовать устройство на основе инфракрасного излучения.
Хотел бы задать вопрос: в стандарте GB/T50493 в разделе 3.0.2 указано, что при том, когда концентрация горючих газов в утечке может достичь уровня, соответствующего значению тревоги, необходимо установить детектор горючих газов. Значение для сигнализации устанавливается в соответствии с нормами для первого уровня сигнализации на наличие горючих газов — ≤25% LEL. Уровень LEL для метана составляет 5%, поэтому значение, на котором должен срабатывать сигнализатор, должно быть равно 1,25%. Текущая концентрация метана в смеси газов составляет 19,54%. Необходимо ли устанавливать сигнализатор на обнаружение горючих газов? Как это определить?
С точки зрения безопасности, при концентрации, превышающей установленный лимит, хотя взрыв и не происходит, вещество все равно может гореть при контакте с открытым огнем или вызывать удушье. Поэтому его необходимо контролировать, но для этого используются не обычные приборы для измерения горючих газов, а специальные приборы для измерения концентрации данного вещества.
Речь идет о том, чтобы определить, возможно ли после утечки смеси газов образование в окружающей среде взрывоопасной смеси газов, а не о прямом учете доли метана в замкнутом пространстве.
Электрохимический датчик может использоваться для измерения высокой концентрации метана в процентах от общего объема газа; он способен предоставлять точные показатели. Кроме того, оптические датчики также могут определять объемную долю метана при высокой концентрации; они используют технологию спектральной визуализации в ультрафиолетовом диапазоне для измерения объемной доли метана, однако их точность зависит от помех, возникающих в оптической системе.