Существуют ли датчики горючих газов, способные измерять концентрацию выше верхнего предела взрывоопасности?

2020-06-19View Original

Thread Content

Обычные датчики горючих газов имеют диапазон измерений от 0 до 100% LEL (нижняя граница взрывоопасности). В качестве примера можно взять метан: его нижняя граница взрывоопасности составляет 5–15%. Следовательно, диапазон измерений датчиков для обнаружения метана находится в пределах концентрации 0–5% по объему. Но возникает вопрос: в диапазоне концентрации от 15% до 100% существуют ли какие-либо датчики, способные осуществлять измерения, кроме приборов для анализа концентрации? Можно ли использовать принципы электрохимии?
Reply #22020-06-19
Это просто: я знаю, что существуют датчики горючих газов, способные определять их концентрацию в диапазоне от 0 до 100% по объему
Reply #32020-06-22
Спасибо, нашёл. Главное, чтобы было 0–100% VOL, собираюсь использовать устройство на основе инфракрасного излучения.
Reply #42020-06-22
Спасибо, нашёл. Главное, чтобы было 0–100% VOL, собираюсь использовать устройство на основе инфракрасного излучения.
Reply #52023-02-01
Хотел бы задать вопрос: в стандарте GB/T50493 в разделе 3.0.2 указано, что при том, когда концентрация горючих газов в утечке может достичь уровня, соответствующего значению тревоги, необходимо установить детектор горючих газов. Значение для сигнализации устанавливается в соответствии с нормами для первого уровня сигнализации на наличие горючих газов — ≤25% LEL. Уровень LEL для метана составляет 5%, поэтому значение, на котором должен срабатывать сигнализатор, должно быть равно 1,25%. Текущая концентрация метана в смеси газов составляет 19,54%. Необходимо ли устанавливать сигнализатор на обнаружение горючих газов? Как это определить?
Reply #62023-02-01
С точки зрения безопасности, при концентрации, превышающей установленный лимит, хотя взрыв и не происходит, вещество все равно может гореть при контакте с открытым огнем или вызывать удушье. Поэтому его необходимо контролировать, но для этого используются не обычные приборы для измерения горючих газов, а специальные приборы для измерения концентрации данного вещества.
Reply #72023-02-09
Речь идет о том, чтобы определить, возможно ли после утечки смеси газов образование в окружающей среде взрывоопасной смеси газов, а не о прямом учете доли метана в замкнутом пространстве.
Reply #82023-02-09
Электрохимический датчик может использоваться для измерения высокой концентрации метана в процентах от общего объема газа; он способен предоставлять точные показатели. Кроме того, оптические датчики также могут определять объемную долю метана при высокой концентрации; они используют технологию спектральной визуализации в ультрафиолетовом диапазоне для измерения объемной доли метана, однако их точность зависит от помех, возникающих в оптической системе.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.