Диапазон датчика давления

2020-06-21View Original

Thread Content

На одной и той же трубе приняты два точки измерения давления; места установки датчиков давления разные, как показано на рисунке. Следовательно, настройки диапазона измерений должны быть разными. Необходимо ли для датчика A учитывать разницу в высоте?
Reply #22020-06-21
Последнее изменение в этом посте было сделано zlmzxq2010 21.06.2020 в 10:41. То, о чём вы говорите, не связано с диапазоном измерений. Вы написали 0–16 МПа. Какая среда находится внутри трубы?
Reply #32020-06-21
Небольшое давление, обусловленное разницей в высоте, как правило, можно игнорировать. Связь с диапазоном уже почти не существует.
Reply #42020-06-21
Диапазон остается неизменным, возможно смещение нуля.
Reply #52020-06-23
Давление, обусловленное разницей высот, слишком мало по сравнению с диапазоном измерений датчика давления, поэтому его можно полностью игнорировать. Только если точность вашего трансдьюсера очень высока, а чувствительность также велика, можно будет заметить разницу при измерениях. При высоких требованиях можно провести смещение нуля, чтобы устранить этот эффект.
Reply #62020-06-23
Диапазон измерения давления составляет 1–16 МПа; разница в высоте трубопроводов — 3 м. Измеряемым веществом является вода; дополнительное давление составляет 3 м воды, что соответствует примерно 0,0019 МПа. Это значение значительно меньше допустимой погрешности прибора, поэтому его можно игнорировать.
Reply #72020-06-23
Проблема рассматривается очень детально; действительно существует разница в высоте, и поскольку речь идет о воде, необходимо учесть давление этого слоя воды.
Reply #82020-06-23
При точных измерениях необходимо учитывать дополнительные погрешности, связанные с высотой монтажа
Reply #92020-06-23
Согласен с вашей точкой зрения. Даже если точность датчика давления составляет 0,075, допустимая погрешность все равно составляет 0,012 МПа
Reply #102020-06-24
Использование датчика давления типа EJA — отличный вариант; умные чипы помогут вам отсеять некорректные данные

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.