Thread Content
На одной и той же трубе приняты два точки измерения давления; места установки датчиков давления разные, как показано на рисунке. Следовательно, настройки диапазона измерений должны быть разными. Необходимо ли для датчика A учитывать разницу в высоте?
Последнее изменение в этом посте было сделано zlmzxq2010 21.06.2020 в 10:41. То, о чём вы говорите, не связано с диапазоном измерений. Вы написали 0–16 МПа. Какая среда находится внутри трубы?
Небольшое давление, обусловленное разницей в высоте, как правило, можно игнорировать. Связь с диапазоном уже почти не существует.
Диапазон остается неизменным, возможно смещение нуля.
Давление, обусловленное разницей высот, слишком мало по сравнению с диапазоном измерений датчика давления, поэтому его можно полностью игнорировать. Только если точность вашего трансдьюсера очень высока, а чувствительность также велика, можно будет заметить разницу при измерениях. При высоких требованиях можно провести смещение нуля, чтобы устранить этот эффект.
Диапазон измерения давления составляет 1–16 МПа; разница в высоте трубопроводов — 3 м. Измеряемым веществом является вода; дополнительное давление составляет 3 м воды, что соответствует примерно 0,0019 МПа. Это значение значительно меньше допустимой погрешности прибора, поэтому его можно игнорировать.
Проблема рассматривается очень детально; действительно существует разница в высоте, и поскольку речь идет о воде, необходимо учесть давление этого слоя воды.
При точных измерениях необходимо учитывать дополнительные погрешности, связанные с высотой монтажа
Согласен с вашей точкой зрения. Даже если точность датчика давления составляет 0,075, допустимая погрешность все равно составляет 0,012 МПа
Использование датчика давления типа EJA — отличный вариант; умные чипы помогут вам отсеять некорректные данные