Уважаемые коллеги! Хотел бы спросить о проблемах с измерением расхода жидкости при периодической подаче. Измерительный прибор установлен вертикально, и когда насос прекращает подачу жидкости, она начинает возвращаться назад. Несмотря на наличие обратного клапана, иногда внутри него появляются примеси, из-за чего жидкость все равно может течь обратно. Дистанционное управление не позволяет использовать ручные клапаны. Есть ли какие-нибудь другие эффективные способы предотвратить обратный поток жидкости? Спасибо!
Во-первых, расходомер должен обладать способностью измерять поток в обоих направлениях. При настройке расходомера на измерение потока в обоих направлениях общий объем протекающей субстанции равен сумме объемов потока во входном и выходном направлениях. Если проблему обратного клапана невозможно решить, тогда нужно внести корректировки в расходомер. Если такой функции нет, тогда нужно найти способ избежать обратного потока.
После расходомера устанавливается пневматический запорный клапан: клапан открывается при запуске насоса, закрывается при его остановке
Электромагнитные и ультразвуковые методы обычно позволяют осуществлять измерения в обоих направлениях. Если речь идет именно об этих двух методах, то стоит проверить параметры she’ding и внести соответствующие коррективы
У расходомера есть возможность двунаправленного измерения, но существует ещё одна проблема: когда сигналы расходомера в формате 4–20 мА подаются в DCS для целей накопления данных, положительный и отрицательный расход отображаются в DCS одинаково. Поэтому невозможно различить их. Единственный способ — это подключение расходомера к DCS в режиме связи, чтобы DCS могла напрямую получать информацию о чистом накопленном расходе.
Можно использовать пневматический перекрывающий клапан или последовательно подключенный игольчатый обратный клапан.
Здравствуйте! Я не слишком хорошо разбираюсь в конструкции однонаправленных клапанов с соединительными штифтами. Можете ли вы сказать, способны ли такие клапаны эффективно предотвращать обратный утечки? Спасибо!
Стоит попробовать использовать обратный клапан с вращающимся затвором.
Замените на более подходящий обратный клапан, чтобы обеспечить эффективную защиту от обратного тока. Ещё один вариант — установка клапана отключения: останавливается насос, закрывается клапан
Возвращение жидкости в основном происходит из-за сифонного эффекта, поскольку объем возвращаемой жидкости обычно невелик, и двунаправленный измеритель практически не может дать точных данных. Установка умного запорного клапана — это коренное решение проблемы.