Хотел бы спросить у всех: есть ли здесь помещения, предназначенные для размещения взрывозащищенных шкафов или кондиционеров?; На втором этаже находится комната управления — это образец для маленьких устройств? ? ? Общая площадь ограничена, поэтому размещение на одном уровне невозможно. Прошу помощи у всех экспертов
На первом этаже находится комната управления, на втором — помещение для шкафов; здание спроектировано с учетом защиты от взрывов
Помогите, дайте пример, чтобы посмотреть. Спасибо
Условий нет, всё соответствует проектным нормам — достаточно поручить проектирование институту проектирования. На первом этаже — помещения для шкафов, кондиционеров, UPS и т. д., а на втором этаже можно сделать контрольную комнату! Многие компании поступают именно так!
Рекомендуется ориентироваться на стандарт 50779-2012; если необходимо использовать два этажа, то на первом этаже следует разместить контрольную комнату, а на втором — помещения для шкафов. Для облегчения эвакуации людей в случае опасности. P.S.: Стоимость создания комнаты управления противовзрывной защитой на втором этаже значительно выше, чем на первом.
Здравствуйте, наша компания специализируется на проектах по защите от взрывов. Мы можем связаться с вами по телефону: 13853192922
В проекте новых стандартов прямо указано, что при максимальном давлении ударной волны взрыва, превышающем 6,9 кПа, но не превышающем 21 кПа, количество этажей не должно превышать двух, а общая высота — 12 м; При максимальном давлении ударной волны взрыва, превышающем 21 кПа, количество слоев должно составлять один. Поэтому, чтобы определить, сколько именно слоев нужно сделать, сначала необходимо разобраться с ударной волной от взрыва!
50779 Стандарты проектирования нефтехимических зданий с учетом защиты от взрывов. Это то, что нужно?
Верно! В настоящее время новая версия находится на этапе утверждения; добавлен раздел о реконструкции существующих зданий.