Комната управления противовзрывной защитой и помещение для шкафов

2020-06-24View Original

Thread Content

Хотел бы спросить у всех: есть ли здесь помещения, предназначенные для размещения взрывозащищенных шкафов или кондиционеров?; На втором этаже находится комната управления — это образец для маленьких устройств? ? ? Общая площадь ограничена, поэтому размещение на одном уровне невозможно. Прошу помощи у всех экспертов
Reply #22020-06-24
На первом этаже находится комната управления, на втором — помещение для шкафов; здание спроектировано с учетом защиты от взрывов
Reply #32020-06-24
Помогите, дайте пример, чтобы посмотреть. Спасибо
Reply #42020-06-24
Условий нет, всё соответствует проектным нормам — достаточно поручить проектирование институту проектирования. На первом этаже — помещения для шкафов, кондиционеров, UPS и т. д., а на втором этаже можно сделать контрольную комнату! Многие компании поступают именно так!
Reply #52020-07-08
Рекомендуется ориентироваться на стандарт 50779-2012; если необходимо использовать два этажа, то на первом этаже следует разместить контрольную комнату, а на втором — помещения для шкафов. Для облегчения эвакуации людей в случае опасности. P.S.: Стоимость создания комнаты управления противовзрывной защитой на втором этаже значительно выше, чем на первом.
Reply #62020-08-03
Здравствуйте, наша компания специализируется на проектах по защите от взрывов. Мы можем связаться с вами по телефону: 13853192922
Reply #72020-08-17
В проекте новых стандартов прямо указано, что при максимальном давлении ударной волны взрыва, превышающем 6,9 кПа, но не превышающем 21 кПа, количество этажей не должно превышать двух, а общая высота — 12 м; При максимальном давлении ударной волны взрыва, превышающем 21 кПа, количество слоев должно составлять один. Поэтому, чтобы определить, сколько именно слоев нужно сделать, сначала необходимо разобраться с ударной волной от взрыва!
Reply #82020-08-20
50779 Стандарты проектирования нефтехимических зданий с учетом защиты от взрывов. Это то, что нужно?
Reply #92020-08-26
Верно! В настоящее время новая версия находится на этапе утверждения; добавлен раздел о реконструкции существующих зданий.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.