2020-06-24View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем liu530014416 24.06.2020 в 19:25. Как пользоваться переключателем KCD2-SOT-EX1, предназначенным для защитных устройств модели P+F? Что означают I и II?
Reply #22020-06-24
? Не можете понять руководство? :o
Reply #32020-06-25
В этом английском руководстве не написано, как пользоваться переключателем DIP
Reply #42020-06-25
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем tiger2010 26.06.2020 в 21:42. Разве это не 9-я страница? :o
Reply #52020-06-26
На месте находился переключатель расхода с плавающим контактом, с сухими контактами. Изначально все S1–S4 находились в положении I, но индикатор безопасности светился красным цветом. При изменении положения указателя расхода значения DCS ON/OFF не менялись. Позже S3 был перемещен в положение II, и индикатор безопасности больше не светился красным цветом. Поворот указателя на панели управления: DCS ON/OFF — переключение. Я хотел бы узнать, правильно ли набирать S3? Посмотрите инструкцию, как S3 обнаруживает ошибки в линии. Насколько я знаю, у S1 в режиме II вывод имеет инвертированный сигнал; при подключении к сети мигает желтая лампа защитного барьера.
Reply #62020-06-26
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем tiger2010 26.06.2020 в 21:55. ? Я скачал его с официального сайта, это не тот же, что вы положили на первом этаже? Как выглядит фактическое подключение, подключены ли также 7 и 8? Если это сухие контакты, то S3 не может находиться в положении I.
Reply #72020-06-27
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 27.06.2020 в 00:17. S1: контроль того, обратны ли сигналы входа и выхода защитного реле 1. Исходя из замкнутого состояния выходного сигнала 1, предположим, что в этот момент переключатель на площадке находится в замкнутом состоянии, S1-1 (без обратного направления) ; Если в этот момент выключатель на месте находится в выключенном состоянии, S1-2 (обратное направление). S2: Определение сигнала выхода защитного реле 2. S2-1: Сигнал выхода 2 соответствует сигналу 1, КОПИРОВАНИЕ ; S2-2: Выходной сигнал 2 обозначает сигнал тревоги о включении/отключении цепи; при активации тревоги происходит отключение. S3: Включена ли проверка открытия/закрытия цепи. S3-1: включено, S3-2: выключено. (Если на месте находится датчик NAMUR, или же используются сухие контакты для измерения сопротивления в цепях последовательного и параллельного соединения, тогда его активируют.) ; В противном случае не активируйте, чтобы избежать ложных сигналов. S4: бессмысленно, неважно, куда звонить.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.