Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем liu530014416 24.06.2020 в 19:25. Как пользоваться переключателем KCD2-SOT-EX1, предназначенным для защитных устройств модели P+F? Что означают I и II?
? Не можете понять руководство? :o
В этом английском руководстве не написано, как пользоваться переключателем DIP
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем tiger2010 26.06.2020 в 21:42. Разве это не 9-я страница? :o
На месте находился переключатель расхода с плавающим контактом, с сухими контактами. Изначально все S1–S4 находились в положении I, но индикатор безопасности светился красным цветом. При изменении положения указателя расхода значения DCS ON/OFF не менялись. Позже S3 был перемещен в положение II, и индикатор безопасности больше не светился красным цветом. Поворот указателя на панели управления: DCS ON/OFF — переключение. Я хотел бы узнать, правильно ли набирать S3? Посмотрите инструкцию, как S3 обнаруживает ошибки в линии. Насколько я знаю, у S1 в режиме II вывод имеет инвертированный сигнал; при подключении к сети мигает желтая лампа защитного барьера.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем tiger2010 26.06.2020 в 21:55. ? Я скачал его с официального сайта, это не тот же, что вы положили на первом этаже? Как выглядит фактическое подключение, подключены ли также 7 и 8? Если это сухие контакты, то S3 не может находиться в положении I.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 27.06.2020 в 00:17. S1: контроль того, обратны ли сигналы входа и выхода защитного реле 1. Исходя из замкнутого состояния выходного сигнала 1, предположим, что в этот момент переключатель на площадке находится в замкнутом состоянии, S1-1 (без обратного направления) ; Если в этот момент выключатель на месте находится в выключенном состоянии, S1-2 (обратное направление). S2: Определение сигнала выхода защитного реле 2. S2-1: Сигнал выхода 2 соответствует сигналу 1, КОПИРОВАНИЕ ; S2-2: Выходной сигнал 2 обозначает сигнал тревоги о включении/отключении цепи; при активации тревоги происходит отключение. S3: Включена ли проверка открытия/закрытия цепи. S3-1: включено, S3-2: выключено. (Если на месте находится датчик NAMUR, или же используются сухие контакты для измерения сопротивления в цепях последовательного и параллельного соединения, тогда его активируют.) ; В противном случае не активируйте, чтобы избежать ложных сигналов. S4: бессмысленно, неважно, куда звонить.