Thread Content
Как определить, что элемент управления клапана отсоединился?
Здесь необходимо учитывать изменения параметров приборов в процессе работы. Проблема довольно сложная: если оборудование не работает под нагрузкой, его можно разобрать; если же оно работает в режиме онлайн, то приходится полагаться на изменения параметров приборов для принятия решений. В тех процессах, где происходят изменения в состоянии газа и жидкости, сделать выводы остается сложно.
Регулирующий клапан можно вручную включать и выключать; если при полном ходе движения параметры регулировки не меняются, это позволяет предположить, что элемент управления клапана отсоединился.
Невозможно контролировать: слишком большие колебания потока, появляются странные звуки в клапане
Регулируйте положение клапана и проверьте, синхронно ли изменяются расход, давление и температура
Очень просто: чтобы определить, отсоединился ли элемент клапана, достаточно учитывать два фактора: 1. Когда через клапан проходит среда, слышен звук столкновения металлов в седле клапана, что позволяет сделать вывод. Во-вторых, если на участке трубопровода за клапаном имеется манометр, можно наблюдать, колеблется ли показатель манометра, или снижается ли он по сравнению с нормальным давлением в трубопроводе. 2. Отсутствие седла клапана можно определить по ходу движения штока клапана. Обычно ход штока фиксирован и не превышает 8–10 сантиметров. Если ход штока превышает нормальные значения, это свидетельствует о том, что седло клапана отсутствует