2020-06-30View Original

Thread Content

Может ли профессиональный инженер дать рекомендации? При отладке Rosemount 3051RES портативный контроллер 475 не может обнаружить преобразователь на стороне низкого напряжения, а РСУ не может считать значение перепада давления.
Reply #22020-06-30
Проверьте проводку напрямую. A и B ведущего и ведомого приборов соединены перекрестно, а не параллельно.
Reply #32020-07-02
Спасибо за ответ на втором этаже. Полевая проводка выполнена правильно, и проблема решена. Поделитесь нашим опытом обработки: С помощью коммуникатора переключите стороны высокого и низкого напряжения друг на друга, а затем снова переключите их обратно, и вы обнаружите оборудование. Этот метод устранения неполадок также описан в руководстве пользователя 3051ERS.
Reply #42020-07-14
Очень профессионально на втором этаже. Сначала проверьте правильность подключения, AB легко перепутать. Если с проводкой проблем нет, то будет хлопотнее.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.