Thread Content
Попался один клиент, который попросил нарисовать схему расположения трубопроводов для подачи газа к приборам. Необходимо было изобразить все трубопроводы, идущие от источника газа до самых приборов, которые потребляют газ. Никогда не видел требований о том, чтобы трубопроводы для подачи газа были проложены до определенных точек. Есть ли на это основания? Есть ли правила относительно глубины расположения приборов?
Это какой-то угольно-химический завод в Нинся?
У проектного института должны быть чертежи основного источника подачи газа, верно? Заказчик хочет получить чертежи этой ветви сети — не для расчета стоимости ли?
Совершенно нормально, когда проектировщик предоставляет заказчику схему расположения источников питающего газа для приборов. Это предусмотрено стандартом HG/T 20510-2014 «Стандарты проектирования систем питания приборов газом» и стандартом SH/T 3020-2013 «Стандарты проектирования систем питания приборов в нефтехимической промышленности».
Не только трубопроводы, но и электрические сигналы. Однако такие чертежи отличаются от схем расположения технологических трубопроводов.
Конечно, она должна быть, вопрос лишь в степени детализации.
См. HG20638~20639 – подробные требования к проектам автоматизации. Существует два способа представления информации о системе подачи воздуха к приборам: схема расположения трубопроводов для подачи воздуха и схема всей системы подачи воздуха. При этом схема расположения трубопроводов должна быть более детальной. Требования заказчика вполне обоснованны; вероятно, автор изначально рисовал именно схемы всей системы подачи воздуха
Для простой рисовки на самом деле нет необходимости в чем-то сложном: достаточно четко обозначить местоположение точек ввода и основных труб