Thread Content
Последний раз это сообщение редактировалось liu530014416 6 июля 2020 г., 11:48. Можно ли соединить барьеры безопасности MTL4551 и MTL5544D последовательно? MTL4551 — барьер безопасности с одним входом и одним выходом. MTL5544D — барьер безопасности с одним входом и двумя выходами. Один выход MTL5544D подключен к барьеру безопасности MTL4551 СПАЗ, а другой выход подключен к плате РСУ. Возможна ли такая конструкция? Компания Honeywell SIS разработала MTL4551 с опорной пластиной барьера безопасности. Компания хотела выделить больше точек инструментов для РСУ вместо использования методов связи. Однако, поскольку имеется опорная пластина защитного барьера, агент посоветовал мне заменить 2 опорные пластины и зажимы, а также заменить 35 защитных барьеров MTL4551. Барьер безопасности MTL5544D заявлен на уровне 10 Вт+, и компания приобрела 35 MTL5544D мощностью менее 1,5 Вт. Моя идея состоит в том, что мы сами купим барьер безопасности MTL5544D, а затем разветвимся, чтобы подключить барьер безопасности MTL4551 к SIS. Возможно ли это? Кроме того, MTL4551 подключается к объединительной плате, а модель объединительной платы — FC-GMLA16. Интересно, поддерживает ли эта модель объединительной платы MTL5544D?
Если линейное напряжение предыдущего барьерного контура может управлять им, все должно быть в порядке. Потому что второй имеет функцию распределения электроэнергии и имеет независимый источник питания. Искробезопасный диапазон вашей цепи должен быть ограничен только первым барьером.
Это нормально, такое соединение. Выход MTL5544D активен, а MTL5541 подключен к клеммам 1 и 3.