Между измерительным элементом и корпусом термометра следует использовать пружину для зажима

2020-07-06View Original

Thread Content

В Стандарте на проектирование автоматических измерительных устройств в нефтехимической промышленности (SHT 3005-2016) указано, что «между измерительным элементом и корпусом термометра следует использовать пружину для зажима». Однако на практике этому вопросу редко уделяется внимание. Прошу совета: у кого есть схемы таких конструкций? А также упоминаются ли такие требования при составлении планов?
Reply #22020-07-06
В некоторых случаях наличие пружины является обязательным. В реакторах типа «полиэтиленовый кольцевой реактор» изначально использовались датчики температуры; спустя 5 месяцев после ввода их в эксплуатацию было обнаружено повреждение ядра терморезистора. Причиной этого стало чрезмерное вибрирование, поэтому были установлены датчики с пружинами, что решило проблему. По моему мнению, устройства с пружинами подходят для точек измерения с сильными вибрациями.
Reply #32020-07-07
В первую очередь речь идет о снижении задержки при изменении температуры; устойчивость к вибрациям является побочным эффектом. Чтобы термометр был устойчив к вибрациям, важна прочность защитной трубки. Наличие пружины способствует тому, что термометр менее подвержен повреждениям; это свидетельствует о недостаточной прочности защитной трубки
Reply #42020-07-07
Как снизить задержку температуры, каков принцип?
Reply #52020-07-07
Это легко понять: пружина обеспечивает тесный контакт между датчиком температуры и защитным кожухом

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.