По словам операторов, измеряемое давление слишком низкое. Однако после сброса воды и перезагрузки устройства давление так и не изменилось. Прошу совета: какие могут быть причины такого низкого давления? Внутри находится горячая вода
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем qugd 8 июля 2020 года в 09:30. Предполагается, что такие трансмиттеры существуют уже около 20 лет. Поскольку речь идет о оригинальных устройствах, производители, которые могли их поставлять, скорее всего, были крупными компаниями, действовавшими в более ранние времена. Низкое значение измеряемого давления указывает на то, что датчик давления не фиксирует деформацию измерительного элемента, вызванную давлением; возможно, датчик поврежден и не способен к достаточной деформации. Используется уже столько лет, сменить новый датчик давления — это тоже недорого.
На сколько ниже? Есть ли рядом манометр для сравнения? Снимите его, чтобы проверить на наличие засорения. Не нужно спешить с калибровкой — достаточно установить манометр, чтобы сравнить давление.
Проверьте нулевую точку и диапазон измерений прибора; если всё в порядке, проверьте трубопроводы для подачи давления и резервуар для конденсата (если таковой имеется). Если и там всё в порядке, замените прибор на новый или установите манометр для контроля давления.
Скорее всего, у вас испортилось силиконовое масло — оно повредилось от нагрева или из-за проникновения влаги в корпус
Проверьте нулевую точку, нет ли засорения в трубке для передачи давления. Если у вас есть соответствующие приборы для калибровки, проведите её. Возможно, ржавчина от воды заблокировала трубку для передачи давления или образовалась пленка на мембранном датчике. Проверьте, совпадает ли диапазон DCS с диапазоном на месте
Смените часы — это быстро и просто. И самое наглядное. Можно снизить уровень использования до менее важных мест
Такая старая вещь, наверное, давно уже снята с производства
Если после сброса загрязнений и перезапуска не наблюдается изменений давления, можно предположить, что давочная мембрана, вступающая в контакт с жидкостью, деформировалась и не может вернуться в исходное положение. Первый способ решения — повторная настройка с учетом текущего положения деформации мембраны в качестве нулевой точки, однако это возможно только при условии линейной деформации; в таком случае желательно провести повторное тестирование ; Второй способ — купить новый, ха-ха-ха. Личное мнение; прошу исправить ошибки, если они есть.