Должен ли сигнал экстренной остановки компрессора передаваться по проводу?

2020-07-10View Original

Thread Content

В помещении с компрессорами находятся компрессоры водорода; в этом помещении также установлены детекторы водорода. Если детекторы обнаруживают утечку водорода, они прекращают работу компрессоров. Необходимо ли для передачи сигнала о немедленной остановке компрессоров от системы GDS использовать проводную связь? Можно без связи? Какой стандарт предписывает использование проводов с жестким изолятором?
Reply #22020-07-10
Следует рассматривать это с точки зрения безопасности, чтобы в случае чего можно было своевременно подать сигнал о остановке. К тому же сейчас передача некоторых данных может осуществляться беспроводным способом, но это обычно не имеет большого значения. Трудно сказать, каковы будут тенденции в будущем. На данный момент более надежным является использование проводных соединений. Личное мнение, нет никаких официальных оснований, просто некоторые мысли; P
Reply #32020-07-10
1. Стандарт GBT 50770-2013 «Требования к проектированию систем безопасности в нефтехимической промышленности» предусматривает, что в качестве входных сигналов для систем безопасности не следует использовать коммуникационные сигналы. 2. Стандарт GB T 50493-2019 «Стандарты проектирования систем обнаружения и сигнализации о горючих и токсичных газах в нефтехимической промышленности» предусматривает, что детекторы горючих и токсичных газов могут быть подключены к трём системам в зависимости от целей их использования: традиционная система GDS ; Используется для синхронизации в системах пожаротушения с специализированными контроллерами обнаружения горючих газов и контроллерами пожарной сигнализации ; Вход в систему безопасности инструментов для сигналов безопасности блокировки. Согласно вашему описанию, детектор H2 должен быть включен в систему безопасности для обеспечения взаимного блокирования. 3. Необходимо ли подключение сигнализатора H2 к компрессору в целях обеспечения взаимосвязи между ними? Для этого требуется провести анализы типов HAZOP, LOPA и SIL.
Reply #42020-07-11
Ха-ха, мой ответ — это лишь камешек, чтобы вызвать ответ от автора выше. Очень стоит того, есть обоснования и источники, профессионально!
Reply #52020-07-13
Спасибо! Спасибо! Что касается второго пункта, то эта диаграмма впервые предусмотрена новыми стандартами; целесообразность включения этой диаграммы в стандарты вызывает сомнения. По сути, отдельная система оповещения о горючих газах предназначена исключительно для подачи сигналов тревоги, и предусмотрено, что она не может использоваться для других целей. Если же необходимо использовать её в других целях, то требуется установить ещё один такой датчик для формирования замкнутой цепи. По-видимому, такие правила кажутся не совсем разумными.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.