Если снять кабели с приборов на месте, будет ли на экране DCS отображаться максимальное или минимальное значение?

2020-07-12View Original

Thread Content

Компания использует систему Emerson DeltaV; между картами и приборами на площадке имеется защитный барьер (приборы питаются от этого защитного барьера). Если снять кабели связи с приборами на площадке, будет ли на экране DCS отображаться минимальное значение? Как это осуществить? Автоматические измерительные приборы
Reply #22020-07-13
Защитный модуль RTD для измерения температуры позволяет установить максимальные и минимальные значения при сбое. Обычно на приборе отображается значение -24% от диапазона измерений. Можно ли это изменить в настройках? Похоже, что для каналов такая настройка невозможна
Reply #32020-07-14
В системах обычно имеется функция обнаружения неисправностей. У разных систем сигналы об ошибках различаются: например, в данных о состоянии системы Hilscher наличие букв «U», «E», «S» обычно указывает на неисправность прибора или кабеля
Reply #42020-07-16
Это зависит от ваших настроек и правил системы
Reply #52020-07-18
У AI-модуля DelteV есть функция обнаружения замкнутых циклов; при разъединении проводов срабатывает сигнал об открытом контуре
Reply #62020-07-18
При обрыве общего сигнала у Эмерсона отображается максимальное или минимальное значение. Я тоже не уверен, в каких случаях отображается минимальное, а в каких — максимальное значение, но в любом случае система подает сигнал об обрыве. Но если вы хотите показать минимальное значение, достаточно просто указать значение для имитации, или же можно настроить это на станции инженера. Зачем делать это с помощью разрыва соединения?
Reply #72020-07-18
При обрыве общего сигнала у Эмерсона отображается максимальное или минимальное значение. Я тоже не уверен, в каких случаях отображается минимальное, а в каких — максимальное значение, но в любом случае система подает сигнал об обрыве. Но если вы хотите показать минимальное значение, достаточно просто указать значение для имитации, или же можно настроить это на станции инженера. Зачем делать это с помощью разрыва соединения?
Reply #82020-07-18
Это предотвращает срабатывание сигнала тревоги при обрыве провода. У приборов с четырьмя проводами, таких как электромагнитные и массовые расходомеры, сигнал поступает непосредственно на карту AI, минуя защитный барьер AI. При отключении питания на экране DCS отображаются отрицательные значения ; Устройство с двумя линиями, питание от защитного барьера; при отключении питания отображается максимальное значение. Я имею в виду: может ли при отключении питания прибора с двумя линиями на экране DCS отображаться отрицательное значение, как это происходит при отключении питания прибора с четырьмя линиями?
Reply #92021-01-08
При настройке программного обеспечения системы DCS можно устанавливать параметры по мере необходимости.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.