Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ggwwhh 15.07.2020 в 10:49. В правилах проектирования систем питания для нефтехимического оборудования указано, что UPS должен иметь два источника питания: основной и резервный. Основной источник питания предназначен для обеспечения электрооборудования критически важными нагрузками. Но каковы требования к резервному источнику питания?
Резервное питание обычно предназначено для обеспечения устройства электроэнергией в случае отказа основного источника питания, причем его характеристики должны соответствовать характеристикам основного источника. Учимся вместе*; пожалуйста, исправьте ошибки, если они есть.
Этот обход — это обход для ремонта, да? Блок обхода для ремонта обычно входит в состав самого UPS. Он позволяет UPS автоматически перейти на питание от блока обхода в случае внезапного повреждения инвертора внутри UPS. Блок обхода, как правило, имеет только функцию стабилизации напряжения; электричество по-прежнему поступает от источника питания, но уже не через аккумуляторы.
Рекомендуется, чтобы источник питания байпаса и основной источник питания не были разными трансформаторами.
По моему пониманию, под двойным источником питания UPS подразумевается наличие выходов от трансформаторов в разных секциях, а также отдельных цепей в низковольтных щитах. Это необходимо для того, чтобы при проведении работ по ремонту отключение электроэнергии в отдельных секциях не влияло на работу UPS. Как и обычно, система управления питается от сети (через бустер), а при отключении сети энергия поступает от UPS в качестве резерва
1. Желательно, чтобы они происходили из разных низковольтных шин. 2. Питающий ток после прохождения через изолирующий трансформатор становится входным сигналом для UPS.
Буст-питание — это отдельный источник питания. Обычно используется двойной источник питания.
У байпасного источника питания есть две функции: 1) служить статическим байпасом для схемы выпрямления и инвертирования UPS (с защитой от срабатывания); 2) служить байпасом для технического обслуживания (используется при неисправности всего устройства UPS или во время его ремонта, без защиты от срабатывания); Если есть другой источник питания, его тоже следует упомянуть