2020-07-14View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ggwwhh 15.07.2020 в 10:49. В правилах проектирования систем питания для нефтехимического оборудования указано, что UPS должен иметь два источника питания: основной и резервный. Основной источник питания предназначен для обеспечения электрооборудования критически важными нагрузками. Но каковы требования к резервному источнику питания?
Reply #22020-07-15
Резервное питание обычно предназначено для обеспечения устройства электроэнергией в случае отказа основного источника питания, причем его характеристики должны соответствовать характеристикам основного источника. Учимся вместе*; пожалуйста, исправьте ошибки, если они есть.
Reply #32020-07-15
Этот обход — это обход для ремонта, да? Блок обхода для ремонта обычно входит в состав самого UPS. Он позволяет UPS автоматически перейти на питание от блока обхода в случае внезапного повреждения инвертора внутри UPS. Блок обхода, как правило, имеет только функцию стабилизации напряжения; электричество по-прежнему поступает от источника питания, но уже не через аккумуляторы.
Reply #42020-07-16
Рекомендуется, чтобы источник питания байпаса и основной источник питания не были разными трансформаторами.
Reply #52020-07-16
По моему пониманию, под двойным источником питания UPS подразумевается наличие выходов от трансформаторов в разных секциях, а также отдельных цепей в низковольтных щитах. Это необходимо для того, чтобы при проведении работ по ремонту отключение электроэнергии в отдельных секциях не влияло на работу UPS. Как и обычно, система управления питается от сети (через бустер), а при отключении сети энергия поступает от UPS в качестве резерва
Reply #62020-07-17
1. Желательно, чтобы они происходили из разных низковольтных шин. 2. Питающий ток после прохождения через изолирующий трансформатор становится входным сигналом для UPS.
Reply #72020-07-20
Буст-питание — это отдельный источник питания. Обычно используется двойной источник питания.
Reply #82020-07-21
У байпасного источника питания есть две функции: 1) служить статическим байпасом для схемы выпрямления и инвертирования UPS (с защитой от срабатывания); 2) служить байпасом для технического обслуживания (используется при неисправности всего устройства UPS или во время его ремонта, без защиты от срабатывания); Если есть другой источник питания, его тоже следует упомянуть

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.