По моему текущему пониманию, это не требуется — в нормативах нет соответствующих указаний. Прошу экспертов дать совет. Раньше я подключал кабели непосредственно к распределительным коробкам, не делая особого различия между кабелями цифровых и аналоговых сигналов.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем qugd 20 июля 2020 года в 17:19. В принципе, необходимы отдельные щиты для подключения проводов. Однако, если количество цепей очень мало, можно обойтись одним щитом. Кабели с разными сигналами должны быть разделены и иметь надежную защиту.
Не знаю, существует ли это или нет; это лишь моё личное мнение, а также частная рекомендация при общении с клиентами. Оно не является принципом, которым следует руководствоваться.
Ваш метод звучит весьма разумно, спасибо
HG/T 20512 8.1.7 Сигналы разного уровня не должны передаваться по одному многожильному кабелю и в одном распределительном щиту. SH/T 3019, пояснение к пункту 7.1.7: Уровни напряжения сигналов приборов могут быть низкими: например, у термопар и сигналов импульсного типа ; Уровни напряжения средней величины: например, сигналы постоянного тока 4 мА–20 мА, сигналы термопротивников, сигналы переключателей постоянного тока 24 В и т. д ; Уровни напряжения высокого уровня: например, сигналы переключения постоянного тока выше 28 В, сигналы управления постоянного тока ниже 250 В, сигналы переменного тока ниже 28 А и т. д.
Я всё посмотрел, но этого недостаточно, чтобы доказать, что аналоговые и цифровые сигналы должны быть разделены. Аналоговые и цифровые сигналы находятся на одном уровне; не считая специальных проводов для компенсации температуры в терморезисторах и термопарах и т. п
Критерием классификации является уровень напряжения сигнала. Сигналы управления делятся на DI и DO. DO обычно представляет собой мощную нагрузку с источником питания; учитывая большой диаметр проводов, её обычно размещают в отдельном корпусе. Для AI и DI в спецификациях не предусмотрено обязательное деление на категории, но с точки зрения технического обслуживания рекомендуется это сделать. Сигналы некоторых устройств для уменьшения нагрузки на основной кабель могут смешиваться в один контейнер. Мой опыт: именно так была внедрена основная установка для производства этилена (AI и DI могут использоваться совместно)
Кабели питания четырехжильные, взрывозащищенные кабели, кабели типа «инкогнито» — их можно использовать отдельно
Профессиональные термины: питание, защищённая цепь, незащищённая цепь, распределительные щиты и основные кабели.