Проблемы с датчиками обнаружения горючих газов

2020-07-17View Original

Thread Content

У моего сигнализатора датчик работает нормально, а напряжение на линии сигнала 24 В составляет 23 В, что тоже считается нормой. Однако после подключения индикатор не показывает ничего, а напряжение в цепи составляет всего 3 В. В итоге выяснилось, что изоляция проводов не соответствует стандартам. Хотел бы спросить: почему сигнальный провод работает нормально, но при подключении к плате начинает работать некорректно. Знаю, что причина в ненадлежащей изоляции, но не понимаю почему. Можете объяснить?
Reply #22020-07-20
Другой. Внутри есть проблема, нужно обратиться к производителю для замены
Reply #32020-07-20
Питание датчика отдельно на 24 В работает нормально
Reply #42020-07-20
Если кабель имеет замыкание на землю или короткое замыкание, нормальной цепи не существует, так как можно ожидать от этого? . .
Reply #52020-07-21
Внутри таблицы могут быть места, подключенные к земле. Намок или попала вода?
Reply #62020-07-21
Да, есть проблема с заземлением, сам я не могу её починить

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.