В стандарте HG_T20509-2014 «Технические требования к питанию измерительных устройств» в разделе 5.3.3 говорится, что основное питание от ИБП и питание через бустер должны поступать с разных шин питания. Что имеется в виду под этими разными шинами? Как мне сформулировать соответствующие требования для специалистов по электротехнике?
Reply #22020-07-17
Питание приборов относится к категории особо важных нагрузок первого уровня. Основное питание также относится к нагрузкам первого уровня, а резервное питание будет подходить, если оно находится не в том же щиту?
Reply #32020-07-17
Вероятно, они не находятся на одной внешней линии
Reply #42020-07-17
Шина (BUS) — это различные участки шины при проектировании сети электроснабжения; пункт 5.3.3 гласит, что основное и резервное источники питания UPS не должны получать питание от одного и того же участка шины. Можно посмотреть схему, и тогда всё станет ясно.
Reply #52020-07-21
Не совсем понял. Есть какие-то вопросы? Нужно просто предусмотреть два источника питания для электрооборудования. А в примечаниях указано, что они должны идти от разных шин — стандарт четко описан
Reply #62020-07-27
Извините, достаточно ли упомянуть только разные участки шин, не нужно указывать уровень нагрузки?
Reply #72020-07-28
Это я упустил из виду. Вчера я изучал стандарты, в основном чтобы выяснить границу между вашей частью и электротехнической частью. Наш UPS находится в ведении отдела приборов, тогда как по стандартам его проектирование должно осуществляться специалистами по электротехнике. Отдел приборов должен лишь указать, сколько выходов для UPS необходимо, и определить объем электропотребления. Как только потребление энергии UPS учтено, оно считается первичной нагрузкой.
Reply #82020-07-28
Сейчас у нас также отдел приборостроения отвечает за проектирование UPS, а электрики обеспечивают только питание; мы ставим требования.
Reply #92020-07-28
Вы уверены, что это первый уровень нагрузки? Нагрузка первого уровня может обеспечиваться не просто разными шинами, а требует подачи энергии от двух разных источников питания. Другими словами, если два разных трансформатора обеспечивают питание, то линии подключения к этим трансформаторам также должны быть отдельными.
Reply #102020-07-29
Что касается уровней нагрузки, количества электрических цепей и тому подобного, то это уже не имеет отношения к электротехнике. Нужно просто указать мощность UPS, а также требования к входному напряжению
Reply #112020-07-29
Достаточно обеспечить электроснабжение для первой категории нагрузок

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.