Уважаемые учителя, среда в трубопроводе — это концентрированная жидкость. Показания расходомера каждые 10 минут оказываются заниженными; со временем они снижаются до нуля, но если подождать минуту, показатели снова становятся нормальными. Трубопровод заполнен, с заземлением всё в порядке. Проверяли даже отключение питания. Есть ли ещё какие-нибудь способы?
1 Можно рассмотреть возможность демонтажа электродов для их очистки. 2 Есть ли функция регулировки частоты возбуждения? Попробуйте изменить частоту и посмотрите, какой будет результат.
Я думаю, нужно проверить место вашей установки — возможно, она расположена в месте, где легко скапливаются пузыри. Или в среде присутствуют некоторые легкие органические компоненты, которые не растворяются в воде; в процессе работы эти компоненты накапливаются до определенного уровня, а затем уносятся с током среды. В принципе, у обедненной и обогащенной жидкостей после десульфуризации электропроводность остается довольно высокой. Однако из-за пузырьков воздуха или легких нерастворимых компонентов электропроводность снижается, что приводит к помехам в сигнале измерения или даже к его отсутствию. Это происходит потому, что электромагнитный расходомер считает, что трубопровод пуст, хотя на самом деле это связано с низкой электропроводностью среды, что создает иллюзию пустоты в трубопроводе. Электромагнитные расходомеры с двухчастотной подачей питания или на основе конденсаторов имеют высокую толерантность к изменениям электропроводности. Расходомер из Чэнде, вероятно, относится к тем моделям, у которых стоимость довольно низкая.
1. Правильно ли место установки? Можно ли гарантировать, что трубопровод всегда будет полон? 2. Соответствует ли электропроводность среды диапазону измерений электромагнитного расходомера? Содержит ли среда большое количество растворителя? 3. Проверялось ли, чищены ли электроды для измерений? Есть ли налет? Проверяли ли выбор электродов? Если ничего не помогает, лучше взять более качественный расходомер — прямо импортный
В целом согласен с мнением автора пятого комментария — эксперт изложил всё очень полно. Хотя я не совсем согласен с тем, что в месте установки электромагнитного расходомера есть какие-то проблемы. Я объясню простыми словами: есть две технические причины. Во-первых, раствор богатый амином пенится — MDEA склонен к пениванию. Хотя производители обычно добавляют средства против пены ещё на этапе производства, небольшое количество пены не влияет на эффективность десульфуризации. Однако она может ввести в заблуждение электромагнитный расходомер, поэтому попробуйте использовать меньше средства против пены ; Во-вторых, в системе присутствует масло; обычно это легкое масло. У него низкая плотность, поэтому при движении по трубопроводу оно склонно смещаться к стенкам трубы. Чем ближе поток к стенке трубы, тем медленнее его скорость. Это может привести к образованию налета на поверхности датчика расхода. У легкого масла электропроводимость практически равна нулю, из-за чего показания расхода становятся нулевыми. Я считаю, что когда возникают проблемы в производственном процессе, сначала следует искать причины в самом процессе. По моему опыту, большинство проблем с оборудованием и приборами в конечном итоге связаны с самим процессом производства. Поэтому замена приборов должна рассматриваться как последний вариант решения проблемы.
Полностью согласен с тем, кто написал выше. Я работаю в области технологий производства, но у меня больше друзей, которые занимаются электромеханикой и автоматикой, чем тех, кто работает в сфере технологий. Я считаю, что при возникновении проблем сперва следует искать причины в самой технологии производства. По моему опыту, большинство проблем с оборудованием и приборами в конечном итоге связано с недостатками самой технологии. Поэтому замена приборов должна рассматриваться как последний вариант решения проблемы. Часто причина не в электрике, приборах или оборудовании; действительно, следует исключить все возможные причины, которые можно представить. Если же невозможно выявить причину, то необходимо сообщить об этом специалистам по ремонту электрооборудования и приборов. Хотя это и вспомогательный цех, но там тоже работают усердные братья и сестры. Насос для нижней части колонны с чистым метанолом от компании «Галит Эбара»: во время испытаний было обнаружено, что уровень жидкости в нижней части колонны оставался в норме, однако у насоса происходили резкие колебания расхода жидкости на выходе, колебания давления, скачки тока, а также слышен был шум на месте эксплуатации. Закройте вход, через некоторое время всё само наладится. Затем снова возникает эта ситуация, и так по кругу. То же самое касается и переключения на резервный насос. Уровень жидкости в нижней части колонны в норме, все на месте работает нормально ; Фильтр на входе работает нормально ; Регулирующий клапан на выходе насоса работает нормально ; Минимальная трубопроводная линия в норме ; Трубопроводы на месте в нормальном состоянии. Тогда были вызваны специалисты, которые день и ночь разбирали обе насосные установки, ремонтировали их, но проблема оставалась прежней. Полевой обратный клапан DN350, клапан на выходе, клапан обратного потока — включение и выключение, а корпус насоса ещё и большой. В результате не было проведено трех проверок и четырех установок, поэтому датчики уровня были установлены непосредственно на стороне ректификатора. На стороне ректификатора, расположенного в нижней части колонны, имеется перегородка, поэтому уровень жидкости всегда оставался в норме. Однако у входа в насос могла возникать ситуация, когда жидкости для откачки просто не было. Братья-техники разозлились. . . . На самом деле это типичная ситуация: при взгляде на нее можно сразу заподозрить проблему в трубопроводе у входа в насос. Но в то время инженеры, занимавшиеся тестированием, слишком полагались на показатели приборов (хотя те действительно отражали реальное состояние), поэтому просто проигнорировали возможные технологические причины такого поведения центробежного насоса.
В среде есть пузыри? Примеси с низкой электропроводностью? Электроды загрязнены или повреждены? Правильно ли место установки?
Демонтируйте электромагнитный расходомер, очистите электроды и проверьте, нет ли выпуклостей на фторопластовом покрытии. Затем проверьте состояние возбуждающей катушки (нормальное сопротивление — около нескольких десятков ом). Также проверьте, проводят ли электроды ток по отношению к земле. А также наличие электромагнитных помех в окружающей среде.