Почему у этих двух блоков питания Siemens на 24 В у одного красный свет, а у другого — зеленый?

2020-07-20View Original

Thread Content

Почему у этих двух блоков питания Siemens на 24 В у одного красный свет, а у другого — зеленый? У какого учителя есть инструкция к этому модулю?
Reply #22020-07-20
Это дополнительный модуль. Если горит красный свет, это означает, что напряжение, возможно, недостаточно. Рядом находится кнопка регулировки; попробуйте отрегулировать его с помощью мультиметра
Reply #32020-07-20
Проверил напряжение — у всех 23,5 В
Reply #42020-07-21
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Zhige 21.07.2020 в 17:07. 1. PSE202U – это модуль дублирования питания; к нему подаются два источника питания напряжением 24 В от SITOP. Потенциал по крайней мере одного из этих двух каналов ниже порогового значения PSE202U, поэтому возникает ошибка. 2. Проверьте, является ли настройка порогового напряжения разумной, и измерьте напряжение выхода питания на обоих каналах. Если все требования соблюдены (24 В, ток 0,3 В), то проблема в высоком пороговом напряжении. Чтобы решить эту проблему, достаточно снизить пороговое напряжение устройства PSE202U — для этого есть потенциометр. 3. Если напряжение на выходе какого-либо источника питания низкое, отрегулируйте его.
Reply #52020-07-22
Учитель, при измерениях входное напряжение составляло примерно 23,95 В, а выходное — 23,75 В. Какова роль порогового напряжения PSE202U? Я повернул кнопку PSE202U, и действительно красный свет сменился на зеленый. Каковы последствия, если свет остается красным?
Reply #62020-07-22
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Zhige 22.07.2020 в 17:15. 1. Если на устройстве PSE202U горит красный свет, это может означать, что выходной ток работает нормально, и это пока не влияет на работу подключенных устройств. Однако это указывает на неисправность блока питания или на то, что его состояние не является нормальным. Например, если пороговые значения для PSE202U установлены корректно, то горящий красный свет означает, что напряжение на одном или двух источниках питания слишком низкое. С одной стороны, если напряжение на обоих источниках питания низкое, то и выходное напряжение будет низким. При большом токе нагрузки увеличиваются потери на линиях, в результате чего напряжение, поступающее к устройству, может оказаться ниже необходимого уровня, что приводит к ненормальной работе устройства ; Во-вторых, возможен сбой в одном из источников питания: выходной ток будет ниже установленного порога. В таком случае будет работать только один источник питания, что приведет к потере резервирования и снижению надежности. 2. После включения красного света необходимо незамедлительно выяснить причину и устранить её, иначе надежность электроснабжения не будет гарантирована. 3. Состояние контактов управления источником питания и резервных модулей не подключено к системе управления DCS для мониторинга; в результате этого выявление неисправностей источника питания затруднено в ходе плановых проверок. Рекомендуется внедрить соответствующие меры для повышения своевременности и эффективности обнаружения неисправностей.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.