Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем liu530014416 20 июля 2020 года в 20:22. В настоящее время используются красные модули; разъемы для подключения DCS — ECS700 TUA711-DIR32. Похоже, что они не поддерживают модель 2130.
Судя по этой диаграмме, это обычный сигнал дискретного уровня; если есть модель, её можно уточнить. Что касается поддержки карт, то это неясно
Это выход в двухтактном режиме: при включении падение напряжения составляет 12 В, а при отключении — полное падение напряжения. Его характеристики выходного сигнала не соответствуют катушке реле 24 В.
Я провёл тесты: при выходном сигнале 0 напряжение составляло чуть более 7 В, а при выходном сигнале 1 — 15 В. Какую карту следует использовать для DCS?
Последнее редактирование этой записи сделал пользователь Дунцыдацы 30.07.2020 в 09:42. Для подключения датчика уровня к соответствующему каналу достаточно следовать инструкциям по подключению активных сигналов, описанным в разделе 3.3 руководства к устройству.
Переключающие элементы в шкафу должны уметь различать сигналы, поступающие от кварцевых генераторов (7 В и 15 В), как два разных состояния входных сигналов (0, 1). Линии входа DI, предназначенные для сухих контактов (кнопок с падением напряжения 0), обычно работают при напряжении 18 В для открытия и 5 В для закрытия. Похоже, что плата DI от PLC (разработанная для переключателей напряжения), например, от Siemens, может подойти по параметрам. Катушка реле 24 В также имеет неподходящие параметры. . . Если совсем не получается, поменяйте модуль. Однако на месте необходимо дополнительно проложить провода, независимо от того, используется ли 4-жильная схема или 3-жильная PNP-схема.