Принудительный ввод DI в Siemens PCS7

2020-07-23View Original

Thread Content

В PCS7 в логике типа «лестница» для дискретных входов принудительное установление значений не разрешено. Если в таблице переменных, находящейся в этой логике, значение изменить на 1, это сработает лишь на время, после чего значение снова вернется к исходному. Как принудительно включить DI? Как сбросить его после принудительного включения? Помогите, пожалуйста
Reply #22020-07-24
Создайте тестовый обход, добавьте внутреннюю переменную и напрямую измените её значение.
Reply #32020-07-25
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Буду с тобой_RGiyw 25.07.2020 в 09:22. Невозможно принудительно сбросить устройство из-за наличия внешних сигналов; происходит сброс в течение одного цикла сканирования? Это должно быть написано как на рисунке ниже, просто принудительно установить M140.0. Я новичок, пожалуйста, помогите мне
Reply #42020-07-27
Так написать можно, даже если хочется сделать всё более удобным, можно вынести m140.0 на интерфейс — например, сделать кнопку тестирования и соответствующий выходной сигнал, и тогда получится прямо интерфейс для тестирования. Однако, если речь идет о безопасности, ради предосторожности при фактическом использовании стоит удалять или отключать обходной путь.
Reply #52020-07-27
В PCS7 все функциональные блоки представляют собой CFC. С помощью этих функциональных блоков можно осуществлять симуляцию, а также выполнять определенные функции

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.