Просьба о помощи по Siemens S7200, уважаемые эксперты

2020-07-23View Original

Thread Content

Сегодня возникла проблема с модулем Siemens SU200AI: один из каналов этого модуля предназначен для подключения расходомера. На компьютере отображается большая изменчивость показаний расхода, хотя на самом расходомере все стабильно, так же как и при измерении тока. При проверке программы на компьютере действительно наблюдается колебание показаний; настройки фильтрации не вызывают проблем. Когда сигнал поступает от генератора сигналов, колебания становятся меньше. Также была переподключена система заземления. Но проблема с колебаниями показаний так и не решена. В итоге был заменен сам модуль, но проблема осталась. Есть ли кто-нибудь, у кого была похожая ситуация? Можете ли вы дать какие-нибудь советы? Пожалуйста
Reply #22020-07-24
Заземление расходомера, замена на экранированный паровой кабель, установка изоляционного барьера и т. д
Reply #32020-07-24
Генератор сигналов получает сигналы непосредственно от приборов измерения на месте? Есть защитные барьеры?
Reply #42020-07-24
Причина — помехи на линии. Несколько человек наверху рассказали о методах.
Reply #52020-07-24
У кабеля приборов нет изоляционного слоя, его необходимо заземлить с одного конца
Reply #62020-07-24
Пробовали через прямой канал, также пробовали на месте — колебания одинаковые. Сейчас осталось только заменить кабель питания; нужно выключить оборудование и попробовать подать питание на приборы по новому кабелю
Reply #72020-07-25
Если в распределительном щиту есть частотный преобразователь, добавьте фильтр
Reply #82020-07-25
Защищен ли кабель питания, или на месте присутствуют помехи от высокочастотного и среднечастотного оборудования, либо помехи от питания другого оборудования. Лично я считаю, что проблема в канале передачи.
Reply #92020-07-25
Мы и раньше сталкивались с этим: у 4 аналоговых входов, которые не используются, обязательно нужно создать замыкание — их нельзя оставлять без подключения
Reply #102020-07-27
Бесполезные каналы уже подсоединены к концу m
Reply #112020-07-27
Все эти меры были приняты, но колебания все еще имеют место. Можно предположить, что модуль передачи сигнала 4–20 мА в измерительном приборе нестабилен. Можно использовать амперметр, чтобы измерить фактический уровень тока в миллиамперах Возможно, это не связано ни с PLC, ни с источником питания.
Reply #122020-07-28
Это тоже из-за помех. Вы всё ещё тестируете? Найдите запасную деталь и попробуйте подать сигнал в месте расположения шкафа. Если проблема сохраняется, возможно, есть проблемы с конфигурацией? ?
Reply #132020-07-28
Всё это подтверждено — я напрямую по каналу отправлял сигналы с генератора, колебания такие же
Reply #142020-07-28
Перед остановкой устройства попробуйте переключить питание на батарею UPS. Проблема существует уже давно; раньше на неё почти не обращали внимания. Вероятно, с настройками всё в порядке
Reply #152020-08-02
Просто хочу знать, в чем именно заключается проблема и как её решить
Reply #162020-08-08
Отключите все остальные сигналы и посмотрите, не является ли причиной помехи сигнал.
Reply #172020-08-11
Двигаются ли все входные сигналы на этом модуле?
Reply #182020-08-17
Автор, вы решили проблему? Обычно достаточно сделать короткое замыкание; также можно настроить увеличение времени фильтрации

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.