Thread Content
В спецификации клапана указано, что при неисправности источника воздуха его положение — «удержание воздуха/выключено электричеством». Что это означает? Клапан, который не перестает работать при отключении питания, должен быть закрытым или открытым?
Сохранение давления = поддержание положения при потере давления: пневматический привод является основным источником энергии; независимо от того, включен ли электромагнитный клапан (или позиционер) или выключен, клапан сохраняет свое положение при потере давления. Отключение питания не прерывает подачу воздуха: поскольку подача воздуха не прерывается, следует действовать согласно требованиям при отключении питания — закрыть клапан.
Потеря давления не обязательна; клапан может закрываться автоматически. Все зависит от конфигурации цилиндра, управляющего клапаном: является ли он управляемым давлением или механически, либо же используется пружина для поддержания положения клапана. Также существуют двухдействующие цилиндры, в которых нет пружин, и клапан управляется давлением с обеих сторон.
Если в табличных данных требуется функция отключения при потере давления, то независимо от того, какой привод и какая конфигурация используются, необходимо обеспечить выполнение этой функции, верно? 1. С пружиной: при снижении давления пружина толкает клапан в безопасное положение. 2. Без пружины: после снижения давления воздуха используются резервуар с воздухом и пневматические элементы для перемещения клапана в безопасное положение. 3. Чтобы сохранить положение, необходимо использовать запорный клапан, чтобы перекрыть вход/выход у исполнительного механизма. Вышеописанные действия не имеют никакого отношения к электрическим сигналам.